Jak zniwelować działanie poślizgu temperaturowego czynnika R407F?

6 Odpowiedzi, 6440 Wyświetleń

studentpk

  2017-08-01, 04:34:02
Nowy użytkownik
#6
Przy zmianie R404 na R407f lub 448/449 musisz zweryfikować kilka parametrów, a następnie sprawdzić jak mocno się zmienią dla innego czynnika.
Idziemy od góry. Do przeliczenia jest wydajność skraplacza. Zwracam uwagę na poślizg i na temperaturę skraplania jaką należy przyjąć dla 407 i pozostałych.
Sprężarki. Nie napisałeś jaki to układ (plusowy/minusowy). Sprawdź temperaturę końca sprężania. Zwiększy się i możliwe, że zmiana będzie wymagała zastosowania systemu chłodzenia sprężarki/wentylatorów.
Rurociągi. Tu się nic nie dzieje. Zostają, ale przy podwyższeniu ciśnienia ssania zwróć uwagę na powrót oleju.
Parowniki. Powinna wystarczyć tylko regulacja zaworu rozpreznego. Chociaż może się okazać, że niżej już nie zejdzie i do wymiany będzie dysza.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa