HC

  2017-11-08, 06:50:27
Użytkownik
#5
Przechładza ci za bardzo ciecz na skraplaczu więc cały układ chłodniczy przesuwa się w dół. Niższe ciśnienie cieczy, niższe ciśnienia za TZR niskie ciśnienie ssania. Popatrz jaką Delta T masz na skraplaczu 3 st.C za szybko woda przepływa tak jak poprzednik napisał przydław trochę zaworem regulacyjnym na powrocie z CO.

BTW: Za mało info typ czynnika/ilość/rodzaj zewnt ON/OFF - INV/ TZR-Kapliara - Kubek, elektroniczy etc
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-11-08, 06:51:39 przez HC.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa