8 Odpowiedzi, 23859 Wyświetleń

jedlica

  2017-11-12, 21:39:29
Nowy użytkownik
#6
Dzięki za podpowiedzi.

Zamknąłem wszystkie zawory na rozdzielaczu podłogówki i zostawiając tylko jedną pętlę, pompa obiegowa na 1 bieg i szronienie ustąpiło. Szronienie ustąpiło jak temp. na zasilaniu CO wzrosło do 35 stopni a powrotu do 20stopni. Potem odkręcałem kolejne obwody tak aby utrzymać temperatury zasilania i powrotu wokolicach tych wartości. Klima słabiutka i stądte problemy, wymienię ją na 24 000 BTU.

A co do dodatkowych informacji: obecny agregat to inwerter na r410 z kapilarą, gazu nie było dodawane bo lokalny chłodnik mówił, że jest wystarczająco. Rury do wymiennika od agregatu około 3,5m

Karol
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-11-12, 21:41:36 przez jedlica.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa