Dzięki za podpowiedzi.
Zamknąłem wszystkie zawory na rozdzielaczu podłogówki i zostawiając tylko jedną pętlę, pompa obiegowa na 1 bieg i szronienie ustąpiło. Szronienie ustąpiło jak temp. na zasilaniu CO wzrosło do 35 stopni a powrotu do 20stopni. Potem odkręcałem kolejne obwody tak aby utrzymać temperatury zasilania i powrotu wokolicach tych wartości. Klima słabiutka i stądte problemy, wymienię ją na 24 000 BTU.
A co do dodatkowych informacji: obecny agregat to inwerter na r410 z kapilarą, gazu nie było dodawane bo lokalny chłodnik mówił, że jest wystarczająco. Rury do wymiennika od agregatu około 3,5m
Karol
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-11-12, 21:41:36 przez jedlica.)
Zamknąłem wszystkie zawory na rozdzielaczu podłogówki i zostawiając tylko jedną pętlę, pompa obiegowa na 1 bieg i szronienie ustąpiło. Szronienie ustąpiło jak temp. na zasilaniu CO wzrosło do 35 stopni a powrotu do 20stopni. Potem odkręcałem kolejne obwody tak aby utrzymać temperatury zasilania i powrotu wokolicach tych wartości. Klima słabiutka i stądte problemy, wymienię ją na 24 000 BTU.
A co do dodatkowych informacji: obecny agregat to inwerter na r410 z kapilarą, gazu nie było dodawane bo lokalny chłodnik mówił, że jest wystarczająco. Rury do wymiennika od agregatu około 3,5m
Karol