Sprawdź między skraplaczem a osuszaczem. Tam gdzie możesz bez obrażeń. Podobnie za osuszaczem a przed zaworem rozprężnym.
Ma być ta sama temperatura, jak przed jest wyższa, to osuszacz zatkany. Sprężarka musi pracować aby był przepływ czynnika wywołujący spadek ciśnienia i częściowe odparowanie. Niższa temp.
Dobrze było by też znać ciśnienia LP i HP.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-20, 06:04:35 przez jack63.)
Ma być ta sama temperatura, jak przed jest wyższa, to osuszacz zatkany. Sprężarka musi pracować aby był przepływ czynnika wywołujący spadek ciśnienia i częściowe odparowanie. Niższa temp.
Dobrze było by też znać ciśnienia LP i HP.