Panowie trochę zdjęć i informacji.

Podłączone manometry i pierwszy start wygląda następująco:

HP Rośnie do ok 21,5 bara ( ok 50C ) po czym uruchamia się drugi wentylator na skraplaczu i ciśnienie maleje do 16,5 bara i tak się już utrzymuje ( ok 38-40C )

LP. Spada po ok 5 minutach do -10C po kolejnych 10 minutach spada do -20C w dalszym odstępie czasu ok ciśnienie spada do ok 1,8-1.9 bar tj ok - 23C. Natomiast temperatura w komorze maleje dosyć powoli w porównaniu do tego co było. Jak kupiłem szokowkę to pusta komora osiągała -18 w czasie ok 9 minut teraz potrzeba ok 25 minut.

Zrobiłem test gdy komora osiągnęła -18C włożyłem duży, szeroki rondel z gotującą się wodą ok 4 litrów wody
temperatura w komorze spadła bardzo szybko do -8C natomiast manometr niskiego ciśnienia prawie nie drgnął. Czy to może oznaczać uszkodzony zawór termostatyczny? Załączam zdjęcie parownika z zaworem.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa