Manometry cyfrowe testo vs mastercool

18 Odpowiedzi, 10088 Wyświetleń

jack63

  2019-04-23, 12:13:11
Zaawansowany użytkownik
#7
Do samego sprawdzania szczelności azotem wystarczy czuły manometr cyfrowy. Nie potrzeba płacić za całą oprawę gdy korzysta się tylko z jednego manometru.
Na rynku jest sporo pojedynczych manometrów cyfrowych. Wystarczy zakres 25 - 30 Bar.
Wiem z praktyki że przy czułym manometrze (mam testo 557 akurat) i "napompowaniu" do ciśnienia dopuszczalnego dla danej instalacji, 95% nieszczelności "wychodzi" po 5 minutach od zamknięcia zaworu butli z azotem i stabilizacji mechanicznej (rozszerzalność pod wpływem ciśnienia) instalacji. Po prostu "przeskakują" cyferki manometru. Nie trzeba czekać "do jutra". Big Grin
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa