Carrier supra 750 poprawne ciśnienia?

10 Odpowiedzi, 14709 Wyświetleń

jack63

  2019-04-24, 05:40:54
Zaawansowany użytkownik
#8
hrabiap napisał(a):Urządzenie pracuje nastawione na temperaturę - 5oC
Co to za dziwaczna nastawa i czego ona dotyczy?
Ani to temperatura chłodni, ani mroźni.
hrabiap napisał(a):A to że 404 jest mieszanina czynników... No cóż.. Mam tą świadomość.
Nie o o chodzi, że jest mieszaniną, tylko że jest to mieszanina o sporym poślizgu.
Wiadomo, jak układ napełniano?
Czy przegrzanie jest prawidłowe?