Dziwne podłączenie sterowania sprężarką.

14 Odpowiedzi, 10352 Wyświetleń

lukaszSZ999

  2020-09-08, 18:13:04
Nowy użytkownik
#8
O Panie, teraz jakieś konkrety Smile.

Czyli teraz rozumiem o co chodzi z odpompowaniem czynnika tzn. w wyniku zamknięcia zaworów, na ssaniu ciśnienia spada do poziomu poniżej dolnego progu na presostacie i sprężarka jest wyłączana, zgoda?

A teraz co się dzieje na tłoczeniu? Jesli układ jest szczelny to po wyłączeniu domyślam się, że jest tam nadal spore ciśnienie.
Czy przypadkiem sprężarka nie powinna mieć kolejnego rozruchu bez obciążenia, jakiś odprężnik, może to ten elektrozawór na głowicy z oznaczeniem CR?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa