Dziwne podłączenie sterowania sprężarką.

14 Odpowiedzi, 10353 Wyświetleń

freegass

  2020-09-08, 06:51:07
Użytkownik
#7
W tym przypadku presostat zespolony odpowiada za sterowanie sprężarką, dokładnie jego część kontrolująca niskie ciśnienie. Rura do skraplacza nie ma lub ma za słabą kompensację (zdjęcie nie pokazuje jej w całości), drgania sprężarki spowodują uszkodzenie kolektora na skraplaczu lub samej rury. Skraplacz wydaje się dobrany na styk, jeśli to jest przechowalnia to może latem wytrzyma, a jeśli wychładzalnia to ten chiński wentylator nie wystarczy.
Czy teraz to nie są "suche" stwierdzenia?