Komora chłodnicza pracuje tylko kilkanaście sekund.

6 Odpowiedzi, 7427 Wyświetleń

cjacja

  2021-03-23, 11:21:14
Nowy użytkownik
#3
Jeśli wyrzuca presostat wysokiego ciśnienia to sprawdź czystość skraplacz, jeśli niskiego to możliwy wyciek czynnika chłodniczego. Bez pomiaru ciśnienia nie ma możliwości diagnozy. Ile wentylatorów na skraplaczu? Upewnij się że wszystkie pracują. Jakieś niepokojące dźwięki ze sprężarki?