Klimę muszę chyba wyłączyć na dobre. Czekałem ponad trzy godziny żeby zobaczyć defrost. Wymiennik zewnętrzny obrósł lodem 0.5 cm, a defrostu nie było - kiedyś robiła to jeszcze przy lekko widocznych lamelkach. Ciśnienia w obwodzie 2.03/0.31MPa. Z tego co wyczytałem to za niskie, szczególnie w obwodzie niskiego ciśnienia gdzie powinno być 0.6-0.8MPa. Jednostka wewnętrzna oczywiście idzie na maksa aż jęczy. Na tłoczeniu 95 st. C. Wymusiłem defrost z aplikacji. Defrost zrobiło, ale nie wiem jakim cudem - na wymienniku wewnętrznym miałem -40 st. C a na zewnętrznym -2. W każdym razie nie widziałem unoszącej się pary jak to na filmikach w internecie. Po defroście zostały kropelki między lamelkami - nie wiem czy to normalne, nie zaobserwowałem tego jak jeszcze pracowała prawidłowo.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Problem z klimatyzatorem Daikin w trybie grzania.
43 Odpowiedzi, 27513 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości