No i jestem po wizycie serwisanta. Podłączył się do złącza serwisowego i zbierał dane w chłodzeniu i grzaniu. Sam potwierdza, że na wymienniku wewnętrznym powinien być spadek temperatury 12st, a jemu udało się uzyskać maksymalnie 4st po ustawieniu wentylatora na maxa. Ogólnie z rozmowy wynika, że diagnostykę przejął Daikin, a oni jako autoryzowany serwis zbierają dla nich dane, których sobie zażyczą. Pomierzył przepływy na kratkach nawiewowych w budynku i potwierdził, że nie ma z tym żadnego problemu.
Tytanowy Janusz - wysłałem zapytanie o ważenie czynnika do Daikina - bez odpowiedzi. Pytałem serwisanta, dlaczego nie ważyli czynnika - uzyskałem odpowiedź, że Daikin zaakceptował ocenę ilości czynnika na podstawie równomierności szronienia wymiennika.
Gadget - wgryzając się w temat też wytypowałem zawór czterodrogowy, ale też może to być problem z zaworem rozprężnym. Może się nie domykać powodując zbyt duży przepływ i nieprawidłowe skraplanie w wymienniku wewnętrznym (tryb grzania). Oczywiście zasugerowałem takie opcje, ale obawiam się że pozostało to bez echa. Już teraz nie wiem czy pisałem to wcześniej, ale to Daikin jednak zareagował na moje zgłoszenie - od instalatora usłyszałem, że jeżeli klimatyzator pracuje i nie ma komunikatu o awarii tzn. że wszystko jest w porządku. Z kamerą termowizyjną to świetny pomysł, muszę tylko gdzieś znaleźć obrazy termiczne prawidłowo działającego zaworu - jak może wiesz gdzie coś takiego znaleźć, podeślij linka proszę. Do kamery mam dostęp. Lutowania przez tą ekipę bardzo się boję, chyba że przyślą zespół wyspecjalizowany w lutowaniu. Jak pisałem wyżej, wybierając firmę do zlecenia rozmowę akurat z tą firmą oceniłem najlepiej, była ona bardzo konkretna. Wiem, że internetowe oceny można różnie traktować, ale nie było zmęczonych współpraca z tą firmą którzy wylewali swoje żale. Gdyby Daikin się nie zepsuł i nie musiałbym się szkolić z klimatyzacji, też bym był super zadowolony. Daikiny psują się na śląsku.
Tytanowy Janusz - wysłałem zapytanie o ważenie czynnika do Daikina - bez odpowiedzi. Pytałem serwisanta, dlaczego nie ważyli czynnika - uzyskałem odpowiedź, że Daikin zaakceptował ocenę ilości czynnika na podstawie równomierności szronienia wymiennika.
Gadget - wgryzając się w temat też wytypowałem zawór czterodrogowy, ale też może to być problem z zaworem rozprężnym. Może się nie domykać powodując zbyt duży przepływ i nieprawidłowe skraplanie w wymienniku wewnętrznym (tryb grzania). Oczywiście zasugerowałem takie opcje, ale obawiam się że pozostało to bez echa. Już teraz nie wiem czy pisałem to wcześniej, ale to Daikin jednak zareagował na moje zgłoszenie - od instalatora usłyszałem, że jeżeli klimatyzator pracuje i nie ma komunikatu o awarii tzn. że wszystko jest w porządku. Z kamerą termowizyjną to świetny pomysł, muszę tylko gdzieś znaleźć obrazy termiczne prawidłowo działającego zaworu - jak może wiesz gdzie coś takiego znaleźć, podeślij linka proszę. Do kamery mam dostęp. Lutowania przez tą ekipę bardzo się boję, chyba że przyślą zespół wyspecjalizowany w lutowaniu. Jak pisałem wyżej, wybierając firmę do zlecenia rozmowę akurat z tą firmą oceniłem najlepiej, była ona bardzo konkretna. Wiem, że internetowe oceny można różnie traktować, ale nie było zmęczonych współpraca z tą firmą którzy wylewali swoje żale. Gdyby Daikin się nie zepsuł i nie musiałbym się szkolić z klimatyzacji, też bym był super zadowolony. Daikiny psują się na śląsku.