Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

R-407C ? HCFH ?

7 Odpowiedzi, 10090 Wyświetleń

YN

  2006-09-05, 20:49:25
Użytkownik
#4
Szanowni Panowie
Problemy z czynnikiem R407c zawsze istniały i będą istniały doputy, dopuki fachowcy nie będą znali ich specyfiki (polecam choć trochę literatury).
R407c jest mieszaniną (nie roztworem!!) dwóch czynników chłodniczych w proporcjach 1:1 (50%/50%). Jest to czynnik tzw. zeortropowy, czyli zaliczany do niejednorodnych. Jego poślizg temperaturowy wynosi 5,6C. Oznacza to, w najprostszym wyjaśnieniu, iż przy nieszczelności układu jeden ze składników ulatnia się łatwiej i szybciej niż drugi. W konsekwencji mieszanina traci swoje własności, na które został zaprojektowany układ chłodniczy.
W sytuacji rozszczelnienia układu, niestety!!, należy go opróżnić i załadować nowym czynnikiem R407c (w stanie płynnym - butla powyżej króćca). Ten czynnik jest relatywnie tańszy od innych (np. R410A) lecz jak często okazuje się w eksploatacji jest droższy.
Polecam, przy R407c, profesjonalny montaż z użyciem rur miedzianych przeznaczonych dla układów chłodniczych (ciepłownicze - tańsze - kruszą się na złączach kielichowych).
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa