Dzień dobry!
Czy można coś z tym zrobić? Jeszcze jak! Pytanie czy jest to nowa jednostka czy jakiś staruszek. Jeżeli jakiś staruszek zobacz na początku czy wymienniki nie są zawalone syfem i czy na wentylatorze nie ma grzyba. Jeżeli nowa jednostka to najsampierw należało by zważyć czynnik, ile jest w układzie, a ile powinno być z tabliczki znamionowej urządzenia. Jeżeli jest za mało, to znaczy, że gdzieś jest wyciek. Wtedy azot, 20 bar, wykrywacz nieszczelności i szukamy. Jeżeli wyeliminowaliśmy wszystkie możliwości z wadliwą instalacją, wtedy można zadzwonić na infolinie serwisową danego urządzenia i popytać o dalsze wskazówki.
Pozdrawiam
Czy można coś z tym zrobić? Jeszcze jak! Pytanie czy jest to nowa jednostka czy jakiś staruszek. Jeżeli jakiś staruszek zobacz na początku czy wymienniki nie są zawalone syfem i czy na wentylatorze nie ma grzyba. Jeżeli nowa jednostka to najsampierw należało by zważyć czynnik, ile jest w układzie, a ile powinno być z tabliczki znamionowej urządzenia. Jeżeli jest za mało, to znaczy, że gdzieś jest wyciek. Wtedy azot, 20 bar, wykrywacz nieszczelności i szukamy. Jeżeli wyeliminowaliśmy wszystkie możliwości z wadliwą instalacją, wtedy można zadzwonić na infolinie serwisową danego urządzenia i popytać o dalsze wskazówki.
Pozdrawiam