Do pomiarów ciśnienia wkradł się błąd. Pomiędzy agregatem, a TZR ciśnienie musi wynosić około 14bar, wygląda na to, że linia wysokiego ciśnienia jest niedrożna/załamana, co działa jak element rozprężny, stąd szronienie na wysokim. Wezwij serwis, bo to nie może tak pracować, grozi uszkodzeniem sprężarek.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Prośba o pomoc z chłodnią
2 Odpowiedzi, 3623 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |
|
Prośba o pomoc z chłodnią - przez xfx001x - 2023-10-06, 02:27:37
RE: Prośba o pomoc z chłodnią - przez Amfan - 2023-10-08, 16:57:25
RE: Prośba o pomoc z chłodnią - przez FHUEXPERT - 2024-03-21, 08:07:00
|