(2024-11-12, 13:34:27)gutekbull napisał(a): Grzanie. Byl serwisant , instalacja szczelna była próba ciśnienia Problem w tym ze Gree Prestige fabrycznie mialo za mało czynnika ,teraz mam 1kg i 10 Barów i w 5 min od włączenia zmierzyłem temperaturę i mam ponad 73 stopnie .
Może sie komuś przyda to co opisałem:-)
skoro bylo za malo czynnika , to widocznie nie dopuscil dodatkowej ilosci ( w instalacje ) najwazniejsze ze problem rozwiazany , swoja droga 10 barow to chyba na chlodzeniu bo jesli na grzaniu to cos zdecydowanie za malo