(2024-12-19, 06:18:32)Amfan napisał(a): Też myślę nad skonstruowaniem takiej hybrydy z wymiennikiem regeneracyjnym. I właśnie na on off tylko już z zaworem elektronicznym.
Wtym przypadku zawór elektroniczny ma sens tylko jeśli planujesz pracę na różnych czynnikach -np w celu opomiarowania i zebrania doświadczeń. (albo jeśli zawór i sterowni do niego zalegają Ci na półce)
Jeśli z góry zakładasz konkretny czynnik i nie przewidujesz zmian to lepiej zwykły tzr (tylko jakiś markowy) -spoko da radę. Elektroniczny -żadnych korzyści -zawór drogi, sterownik drogi, awaryjność większa...
Podobnie on-off jest dużo tańszy w budowie i mniej awaryjny -w naprawach też tańszy (i prostszy) a osiąga dokładnie takie same COP jak invertery. W praktyce można zbudować pompę ciepła on -off o COP i SCOP zdecydowanie lepszym niż 90% fabrycznych invertorowych.