(2022-08-28, 10:00:21)Azarah1 napisał(a): Witam.
Mam problem z Kaisai Eco 3,5kw
Otóż montowany w Czerwcu. Do wczoraj było wszystko ok, dziś już nie chłodzi, ani nie grzeje.
Wentylator działa, agregat załącza się i na grzaniu i chłodzeniu.
Montaż wykonany był przez początkującego.
Czy dobrze podejrzewam, że brakło czynnika, a układ jest nie szczelny?
Czy w tym wypadku złączałby się agregat?
Czy skoro się uruchamia bez czynnika mógł się zatrzeć/uszkodzić?
Wezwij początkującego, po 3 miesiącach na pewno nabrał doświadczenia. Trzeba wykonać pomiary jeśli beda wskazywaly na brak czynnika to odessać i zwazyć czynnik. Po odessaniu zrobic probe cisnieniowa w celu wykrycia nieszczelnosci nie zapominamy o schroederze ktory juz na starcie potrafi puszczac.