Jak sprawdzic wydajnosc sprężarki

7 Odpowiedzi, 8788 Wyświetleń

jacson

  2009-01-02, 22:41:52
Nowy użytkownik
#1
witam szanownych ponownie. Mam pewien problem sprawdzam maszyne do lodów i mam dziwne objawy nie moge osiagnąć żądanej gęstosci lodów(temperature) .kompresor pracuje dziwnie jakoś cicho ,zawór wodny pracuje równo daje jednakowe cisnienie .tylko zawór rozprezny(r-22) ciezko wyregulowac raz za nisko raz za wysoko .olej w sprężarce jest bardzo spieniony i albo raz wychodzi szron na sprężarce a jak zaczne regulowac to znika . czy moze to byc to problem sprężarki albo zaworu rozprężnego ? prosze o wskazówki gdzie szukać przyczyny braku wydajnosci
  • Odpowiedz

Artic

  2009-01-02, 22:52:29
Zaawansowany użytkownik
#2
jeśli zamarza sprężarka to znaczy że masz za bardzo otworzony zawór rozprężny i zalewa sprężarkę ciekłym czynnikiem. sprawdz lepiej czy masz odpowiednią ilość czynnika.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

jacson

  2009-01-02, 22:55:56
Nowy użytkownik
#3
. Artic czy myślisz ze moze byc za dużo czynnika?powiem ci ze troche upusciłem ale w pewnym momencie nie widziałem zadnych zmian .fakt nie szronił ale wydajnosci nie uzyskałem
  • Odpowiedz

Artic

  2009-01-02, 23:10:32
Zaawansowany użytkownik
#4
sprawdz odparowanie i napisz jaką masz wartość
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-02, 23:11:35
Top użytkownik
#5
A może tak na początek podaj ciśnienia?
  • Odpowiedz

jacson

  2009-01-02, 23:15:56
Nowy użytkownik
#6
wysokie cisnienie na r-22 13,8 bar niskie pubowalem ustawic 1,3bar tak jest na tabliczce
  • Odpowiedz

jacson

  2009-01-03, 22:24:15
Nowy użytkownik
#7
wymonotowalem sprezarke ma ponad 25 lat . jej zużycie nie wystarcza alby pracowala w takim urzadzeniu .dziekuje za pomoc ale stare to dobre .............-)choc do konca niewiem czym sie kierowac sprawdzająć sprezarke pod obciązeniem .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-03, 22:28:01 przez jacson.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa