Chłodnia do jabłek

20 Odpowiedzi, 20034 Wyświetleń

sad100

  2009-02-04, 22:11:31
Nowy użytkownik
#1
Szukam agregatu chłodniczego do komory 450m3 temp 1stopien
Pytanie czy jest sens kupować używany sprzęt z Niemiec?
Roczniki 90-98
jak widzę na Alegro pełno tego po atrakcyjnych cenach czy to złom czy jeszcze nie?
http://www.allegro.pl/item541040705_chlo...niczy.html
  • Odpowiedz

AS

  2009-02-04, 22:35:52
Zaawansowany użytkownik
#2
Czy samochód rocznik 90 lub 98 to złom czy nie?
  • Odpowiedz

szk6

  2009-02-04, 23:13:20
Użytkownik
#3
jeśli zechcesz zainstalować to porządnie to nie wiele zaoszczędzisz jeśli koniecznie chcesz używki to można znaleźć dużo używek kilku letnich to jeszcze ewentualnie można wykorzystać i pamiętaj aby znaleźć dobrego montera wtedy nie bedziesz miał problemów
  • Odpowiedz

sad100

  2009-02-04, 23:27:13
Nowy użytkownik
#4
dzięki za odp ale to EUR 4,5 zł niedawno było 3 wszy ski sprzęt o 50% do góry za taki agregat muszę dać 45000 i tak szukam diabła w ogonie pozdrawiam
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-02-05, 10:54:36
Użytkownik
#5
Co do chlodnic z aukcji to maja nie zaslepione rury i staja pod chmurka... Widac ze gosc nie ma o tym zielnego pojecia...
  • Odpowiedz

senior

  2009-02-05, 15:55:56
Zaawansowany użytkownik
#6
a czy możesz napisać skąd jestes?
  • Odpowiedz

sad100

  2009-02-05, 17:28:48
Nowy użytkownik
#7
woj Mazowieckie Warka mail sad100@wp.pl
SZUKAM COS TAKIEGO
Goedhatr VNS 64407ED - nadmuchowy 133m2 4 went. po 400mm 16kW przy dt 6C, 2. Bitzer 4EC-6.2Y - 14,5kW przy -5C i temp na zewnątrz 25C. +regulacja wydajności 50/100% 3. zawór elektroniczny ALCO z możliwością podlądyu wszystkich parametrów w chłodnicy 4. Odtajanie grzałkami lub wentylatorami - wyłącznik wyboru schładzanie i składowanie pow. 1C - wentylatory poniżej 1C przełaczanie na grzałki
Komora 450m3 15cm styropianu , 5 ton 24h poj 70 ton
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-05, 17:44:11 przez sad100.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-02-05, 18:31:28
Moderator
#8
ja mieszkam pod grojcem
masz tu kontakt
radekklimat@wp.pl
500 236 866
przekrec to cos ci doradze
  • Odpowiedz

pawelek

  2009-02-09, 08:25:45
Użytkownik
#9
witam
a czym się różni chłodnia do przechowywania jabłek od innej?
  • Odpowiedz

Fabians

  2009-02-09, 20:24:04
Nowy użytkownik
#10
...przekładając na chłopski rozum tym, że wkładając 100ton jabłek jesienią, wiosną możemy mieć np. 70ton...
  • Odpowiedz

awax

  2009-02-09, 20:50:11
Top użytkownik
#11
Fabians napisał(a):...przekładając na chłopski rozum tym, że wkładając 100ton jabłek jesienią, wiosną możemy mieć np. 70ton...
70 ton i to nadających się na "Mamrota" :Smile)
  • Odpowiedz

pawelek

  2009-02-10, 18:36:12
Użytkownik
#12
czyli ważną sprawą jest tutaj wilgotność. W jakich granicach się ją stosuje.
Jeszcze takiej nie robiłem, a chciałem się coś dowiedzieć na ten temat.
  • Odpowiedz

thermo

  2009-02-10, 18:58:38
Gość
#13
Dla jabłek temperatura składowania to -1/+1 a wilgotność to 85-90%. Pamiętaj, że jako świeże można przechowywać do 7 miesięcy
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-02-11, 17:26:54
Moderator
#14
temperatura dla jabłek to 0,7+- 0,7 a wilgotnosc realna to 70%
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2009-02-12, 21:59:24
Zaawansowany użytkownik
#15
Panowie macie książkowe parametry co do jabłek to zależy od odymiamy i tak np. IDARED nie lubi temperatury niskiej koło 5C DOBRZE LEŻY. Goedhatr +Bitzer TO IDEALNE ZGRANIE I DOBRZE ZE CHCESZ NA ZWYKŁYM STEROWANIU ADAPKULE SIĘ ZAWIESZAJĄ POZDRAWIAM
  • Odpowiedz

thermo

  2009-02-13, 19:38:53
Gość
#16
tu nie chodzi o parametry książkowe czy nie. Chodzi o to, że jeżeli urządzenie będzie potrafiło utrzymać te parametry to poradzi sobie ze wszystkimi odmianami.
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2009-02-14, 08:18:25
Zaawansowany użytkownik
#17
dopisz ze rozchodzi się przede wszystkim o rozstaw lameli.
  • Odpowiedz

matrix72

  2009-03-01, 17:45:03
Nowy użytkownik
#18
Dlaczego akurat idealne rozwiązanie Bitzer + Goedhart? Każdy układ dobrze dobrany będzie pracować ok. A jak chcesz uzyskać dt=5K (wilgotność 90%) bez elektronicznego zaworu rozprężnego czyli Adap Cool (AKC 72A już nie robią) bądż systemu Alco? Co do wilgotności 85% do 90% daje się uzyskać bez problemu przy dobrym dobrze. Przy 70% z jabłek zostaną ....
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-03-02, 06:47:53
Moderator
#19
adap kool to nie jest elektroniczny zawor rozprezny
  • Odpowiedz

matrix72

  2009-03-21, 20:50:24
Nowy użytkownik
#20
Skrót myślowy, ale AKC72A pracuje tylko z elektronicznym zaworem rozprężnym, a bez niego dt=5 jest nie do osiągnięcia
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa