Dzień dobry.
Wykonaliśmy zbiornik, do którego wlaliśmy w ramach testu 600 L wody. Sprężarka o mocy 3kW, parownik zrobiony z rury znajdującej się w dnie zbiornika.
Pomierzone działanie zbiornika załączam niżej. Chciałbym się dowiedzieć, czy otrzymane rezultaty są dobre czy można uzyskać lepszy efekt. Jaką sprawność powinien mieć taki układ chłodzenia.
czas (min) temperatura 600 l wody
5 10,7 temperatura odparowania -11
10 10,6
15 10,2
20 10
25 9,7
30 9,4
35 9,2
40 8,9
45 8,7
50 8,4
55 8,2
60 7,9
65 7,7
70 7,5
75 7,3
80 7,1
85 6,8
90 6,6
95 6,3
100 6,1
105 5,9
110 5,7
115 5,5
120 5,2
125 4,9
Wykonaliśmy zbiornik, do którego wlaliśmy w ramach testu 600 L wody. Sprężarka o mocy 3kW, parownik zrobiony z rury znajdującej się w dnie zbiornika.
Pomierzone działanie zbiornika załączam niżej. Chciałbym się dowiedzieć, czy otrzymane rezultaty są dobre czy można uzyskać lepszy efekt. Jaką sprawność powinien mieć taki układ chłodzenia.
czas (min) temperatura 600 l wody
5 10,7 temperatura odparowania -11
10 10,6
15 10,2
20 10
25 9,7
30 9,4
35 9,2
40 8,9
45 8,7
50 8,4
55 8,2
60 7,9
65 7,7
70 7,5
75 7,3
80 7,1
85 6,8
90 6,6
95 6,3
100 6,1
105 5,9
110 5,7
115 5,5
120 5,2
125 4,9