regulacja wentylacji - przepustnice

11 Odpowiedzi, 16170 Wyświetleń

strus1983

  2009-07-08, 16:59:35
Nowy użytkownik
#1
mam pytanie odnosnie regulacji wentylacji.
wyczytalem iz nalezy tak umieszczac przepustnice i je przymykac ( ustawiac kat ) aby roznica spadkow cisnienia w trojnikach byl mniejszy od 2 % . czy to prawda ?? ma to znaczny wplyw na dobor centrali ( wentylatorow ) a w niektorych przypadkach jest to niemozliwe ( przy trojniku na ktorym podpiete sa dwa anemostaty o wydajnoisc 50 m3/h kazdy - srednica 100 mm - roznica na tym trojniku to tylko 8 Pa a jednak wychodzi z tego 30 % roznicy a niestety nie ma taiego przymkniecia przepustnicy na srednicy 100mm aby dostac te 8 Pa czy nawet wrtosc zblizona - co wtedy )
bardzo prosze o jakies sensowne podpowiedzi !!
POZDRAWIAM !!
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-07-09, 18:04:21
Użytkownik
#2
z tymi 2% to jakaś kompletna bzdura ponieważ 2 % nie da się wyregulować
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-09, 18:05:42 przez cool-went.)
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-07-09, 18:12:48
Nowy użytkownik
#3
dziekuje bardzo za odpowiedz !!
jesli te 2% to bzdura to na jaka wartos maxymalna regulowac ??
lub jak to zrobic w projekcie by bylo "dobrze"
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-07-09, 19:55:23
Użytkownik
#4
W projekcie nie określa się przysłonięcia przepustnicy ani różnicy ciśnień, a co regulacji "śrubokrętem i anemometrem" to do regulacji na trójnikach służy miernik przepływu z końcówką np rurką pitota.
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-07-09, 20:25:58
Zaawansowany użytkownik
#5
Bierzesz areometr mierzysz przepływ , regulujesz za pomocą anemostatów i przepustnic oraz regulatora obrotów wentylatora . A ile co i jak sam musisz dojść .
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-07-09, 21:05:19
Nowy użytkownik
#6
Dziekuje bardzo Smile
mam ostatnie pytanie jesli w projekcie nie podaje sie spadkow cisnien na przepustnicach ( ich przymkniecia ) , a cala regulacja odbywa sie juz po wykonaniu instalacji to do doboru wentylatora te wartosci sa pominiete . Czy w takim wypadku daje sie jakis zapasa ( bo w zaleznosci jak przymknie sie przepustnice moze wyjsc nawet dwukrotnie wieksze straty na instalacji ) ??
POZDRAWIAM!!
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-07-09, 21:16:35
Nowy użytkownik
#7
no i jeszcze skad wiedziec gdzie zamontowac przepustnice ?
Rozumiem ze na kazdym odejsciu do anemostatow , a co z rozprowadzeniem glownym ?? czy na kazdym rozejsciu ??
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-07-10, 05:07:48
Użytkownik
#8
strus1983 napisał(a):Dziekuje bardzo Smile
mam ostatnie pytanie jesli w projekcie nie podaje sie spadkow cisnien na przepustnicach ( ich przymkniecia ) , a cala regulacja odbywa sie juz po wykonaniu instalacji to do doboru wentylatora te wartosci sa pominiete . Czy w takim wypadku daje sie jakis zapasa ( bo w zaleznosci jak przymknie sie przepustnice moze wyjsc nawet dwukrotnie wieksze straty na instalacji ) ??
POZDRAWIAM!!
Wykonując projekt robi się obliczenia hydrauliczne przyjmując spadki ciśnienia liniowe oraz miejscowe - sumuje się najgorszą nitkę ( nie zawsze najdłuższą ) i gotowe - spręż dyspozycyjny do urządzenia jest.

strus1983 napisał(a):no i jeszcze skad wiedziec gdzie zamontowac przepustnice ?
Rozumiem ze na kazdym odejsciu do anemostatow , a co z rozprowadzeniem glownym ?? czy na kazdym rozejsciu ??
nie na każdym trójniku trzeba zamontować przepustnicę - jest to zależne od rozkładających się ciśnień w przewodach.
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-07-10, 05:13:48
Nowy użytkownik
#9
czyli rozumiem ze obliczenia ( dobor wentylatora ) sa wykonywane z pominieciem przepustnic (spadkow c. na nich )?

Milego dnia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-10, 05:14:27 przez strus1983.)
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-07-10, 07:44:25
Użytkownik
#10
strus1983 napisał(a):czyli rozumiem ze obliczenia ( dobor wentylatora ) sa wykonywane z pominieciem przepustnic (spadkow c. na nich )?

Milego dnia
właściwie tak ponieważ zawsze przyjmuje się najgorszą hydraulicznie nitkę -i taki spręż bierze się do doboru wentylatora lub centrali a na najgorszej nitce nawet jeśli będziesz miał jakieś przepustnice to i tak wszystkie będą musiały być otwarte na 100% przepływu.

jeśli jesteś z mazowieckiego to mogę ci pomóc w doborach
728 938 085
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-07-10, 09:33:36
Nowy użytkownik
#11
Ta odpowiedz wyjasnia mi wszystko na zadane pytanie Smile baaarrddzzoooo dziekuje !!!!! POZDRAWIAM !!
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa