Skrzynki rozprezne

18 Odpowiedzi, 21050 Wyświetleń

strus1983

  2009-08-04, 16:08:22
Nowy użytkownik
#1
Czy na wywiewie tez montuje sie skrzynki rozprezne?
I co jak wywieniki wirowe np Swegona (LOCKZONE) maja srednice 250 ( bez skrzynki ) to np. na kanale 160 daje sie "redukcje" 250-160 ?
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-08-04, 19:45:12
Użytkownik
#2
Witam.Wywiew to nawiew czy wyciag?
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-04, 20:58:53
Nowy użytkownik
#3
Wyciag
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-08-05, 08:02:36
Użytkownik
#4
montowanie skrzynki rozprężnej na elementach instalacji wyciągowej powinno być uzależnione od sposobu podłączenia instalacji do elementu końcowego - jeżeli od razu nad kratką wywiewną ma być zamontowane np. kolano to lepiej zamontować skrzynkę.
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-05, 16:42:34
Nowy użytkownik
#5
no ok, a jesli podlocze element wywiewny flexem ?
bo rozumiem ze skrzynki rozprezne montuje sie aby zredukowac szumy instalacji. a nawet jakby mialo byc kolano to chyba taniej zamontowac kolano nic kupowac skrzynki rozprezne ?
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-05, 16:44:26
Nowy użytkownik
#6
rozumiem ze na nawiewie skrzynki lepiej zamontowac bo tlumimy w ten sposob czesc halasu instalacji. ale czy konieczne to jest ( nie wnikam w system podlaczenia czy jest kolano czy go nie ma ) w systemie wyciagowym?
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-08-05, 20:17:05
Użytkownik
#7
Witam. Na instalacji wyciagowej nigdy nie montuje sie kanalow miekkich czyli fleks itp. poniewaz tlumiac ilosc powietrza wyciag przy przepustnicach,anemostatsch i przepustnicach maja one tendencje do zawezen przeplywu powietrza ,oczywiscie przy odpowiednich parametrach,a kolana i wszelkie zalamania to zawsze jakis ubytek czy przeszkoda..
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-08-05, 20:19:13
Użytkownik
#8
W systemie nawiewnym skrzynkę rozprężną montuje się w celu równego rozłożenia ciśnień na nawiewniku.
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-05, 21:52:52
Nowy użytkownik
#9
rozumiem ale to w jaki sposob dojsc np w stropie podwieszanym do zaworu wywiewnego ? musi byc kolano skoro nie stosuje sie flexow.
a czy w takim razie montuje sie na kanalach wyciagowych przepustnice ? no bo jakos trzeba wyregulowac te instalacje ?
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-08-05, 22:15:55
Użytkownik
#10
Czy jestes projektantem czy instalatorem ???
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-06, 05:20:46
Nowy użytkownik
#11
projektant
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-06, 09:55:23
Nowy użytkownik
#12
chodzi konkretnie o taka sytuacje:
strop podwieszany 34 cm, wywiewnik Swegona Colibri(kasetonowy ) o srednicy podlaczenia 200 ( lub zwykly zawor wywiewny tez 200). chcialem nie dawac skrzynki rozpreznej ( poza tym i tak by nie weszla w strop podwieszany skrzynka 36 cm wys ). kanal o srednicy 200 w osi 17 cm ponizej stropu ( zostaje 7 w gore i 7 w dół). jak to podlaczyc skoro nie zaleca sie urzywania flexa a skrzynka nie wchodzi( a nawet jak wejdzie to os kanalu jest na innej rzednej niz podlaczenia do skrzynki wiec i tak przydalby sie flex) ? dlatego pytam czy skrzynka jest konieczna ! i prosilbym takze o odp czy przepustnice sa potzrebne na wyciagu ( bo jak inaczej to reglowac ? )
Pozdrawiam !
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-08-06, 10:53:50
Użytkownik
#13
Jeśli jesteś projektantem to podstawową wiedzę dotyczącą hydrauliki powietrza powinieneś mieć więc pytanie dot. przepustnic trochę mnie dziwi ??!!

Przepustnice są niezbędne, chyba że potrafisz tak zaprojektować instalację, aby ciśnienia w całej instalacji (biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne) rozkładało się równo.

Można zamówić puszkę h=300mm
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-06, 11:50:26
Nowy użytkownik
#14
no mozna ( ale proponowana przez Swegona do tego typu wywitrznika jest o wyskosci 36 cm, a brak jest w wykonaniu niskim - czyli wejscie do skrzynki 2 srednice mniejsze od wywiewki) ! ale ja pytam czy konieczna jest puszka !!
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-08-06, 11:59:27
Użytkownik
#15
Na to pytanie mógłbym odpowiedzieć gdybym miał więcej danych (rodzaj nawiewnika, powierzchnia czynna, ilość powietrza, prędkość efektywna) bez tych danych twierdzę że trzeba zamontować puszkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-06, 12:14:57 przez cool-went.)
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-06, 12:18:29
Nowy użytkownik
#16
a jaki jest cel instalowanie puszki na wywiewie ? co ona daje . bo rozumiem ze na nawiewie rozklada rownomiernie cisnienie na nawiewnki, a co daje przy wyciagu? i co z tymi felxami ? nawet jak bedzie puszka to i tak aby dostosowac os kanalu do osi puszki trzeba zejsc lub sie podbic kanalem?
  • Odpowiedz

cool-went

  2009-08-07, 04:52:38
Użytkownik
#17
flex jest tak zbudowany, że nie ma przeciwwskazań do używania go w instalacji wyciągowej uwzględniając niską prędkość powietrza, skrzynka na wyciągu również powoduje to że powietrze jest wyciągane równomiernie całą powierzchnią kratki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-12, 06:13:54 przez cool-went.)
  • Odpowiedz

strus1983

  2009-08-07, 05:08:36
Nowy użytkownik
#18
dzieki wielkie za odpowiedz
Pozdrawiam !!
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa