Presostat olejowy wybija.

17 Odpowiedzi, 18610 Wyświetleń

crocens

  2009-08-09, 12:43:40
Top użytkownik
#1
Witam serdecznie.

Mam chiller na 407c, sprężarka Bitzer, mocy około 30kW. Zamontowany jest elektroniczny presostat olejowy.
Odparowanie około -25, -30. Po schłodzeniu cieczy do -8 stopni zaczyna przemrażać do sprężarki. Dzwiga się poziom oleju i wybija presostat. Możliwym jest, że to rozrzedzony przez ciekły czynnik olej jest tego przyczyną?

Proszę nie komentować zalewania sprężarki, to jest już w fazie usuwania, pytam z ciekawości. Występuje również zjawisko pienienia się i mocnych wahań ilości oleju w wzierniku. Czy może być to powiązane?

Pozdrawiam Marcin
.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-09, 12:59:08
Top użytkownik
#2
jesli sprezarka jest tlokowa i zuzyta czasami pomaga zmiana kierunku obrotow silnika wtedy cisnienie oleju troche sie zwieksza.
  • Odpowiedz

crocens

  2009-08-09, 13:29:31
Top użytkownik
#3
sprężarka jest tłokowa i całkiem nowa
.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-08-09, 14:49:18
Zaawansowany użytkownik
#4
Dobrze kombinujesz.

Jeśli poziom oleju się podnosi to znaczy że do oleju dostaje się płynny czynnik co bardzo rozrzedza olej a przez to spada ciśnienie i presostat wyłącza. Zwiększ przegrzanie na zaworze rozprężnym a jak nie pomoże zmniejsz dyszę.
Poza tym jeszcze dostawanie sie takiej ilości nieodparowanego gazu do sprężarki grozi uszkodzeniem płytek zaworowych.
  • Odpowiedz

crocens

  2009-08-09, 18:12:11
Top użytkownik
#5
Zastosuję odparowacz cieczy przed sprężarką ze względów budowy układu chłodniczego. Nie chce mi sie wnikać w szczegóły bo jest niedzielny wieczór. Chciałem się upewnić, że dobrze kombinuję =)

Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam,

Marcin.
.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-09, 20:13:08
Top użytkownik
#6
wskazane jest podlaczenie odpowiedniego manometru do pompy olejowej i na ssaniu sprezarki aby stwierdzic jaka jest roznica cisnien.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-08-10, 06:12:59
Moderator
#7
press wywala jak roznica cisnien miedzy ssaniem a cisnieniem na pompie olejowej jest mniejsza niz 1,5 bar
sprawdz sitko w srubie od oleju w kompresorze
a i wywal ten press (delta) i załoz zwykły, mechaniczny i sprawdz czy elektrycznie jest dobrze podłaczony tzn powinien byc jako ostani w zabezpieczeniach i w momencie jak przestanie pracowac kompresor nie powinien miec zasilania 230V(system na odessanie czynnika najlepszym jest rozwiazaniem)
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-10, 17:53:32
Top użytkownik
#8
presostat olejowy jest zawsze pierwszy w szeregu zabezpieczen przed kriwanem i presostatem duo.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-08-10, 19:20:59
Moderator
#9
ale nie elektroniczna delta P
  • Odpowiedz

crocens

  2009-08-10, 19:34:47
Top użytkownik
#10
Może zadam głupie pytanie, ale co za znaczenie ma miejsce w szeregu zabezpieczeń, jeżeli te podpięte są szeregowo pod cewkę stycznika sprężarki? Zasilany jest bezpośrednio z jednej fazy sprężarki za stycznikiem więc jak kompresor nie chodzi to i press nie ma napiecia.
.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-10, 20:29:22
Top użytkownik
#11
we wszystkich ukladach sterowania z niemiec jest takie polaczenie.jeden zacisk presostatu jest podlaczony do dodatkowego styku pomocniczego zwiernego stycznika.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-08-11, 17:53:24
Moderator
#12
jezeli pres olejowy bedzie miał napiecie na zasilaniu to po wyłaczeniu kompresora układ sie nie uruchomi i trzeba bedzie resetowac presa
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-11, 19:07:23
Top użytkownik
#13
presostat roznicowy-olejowy zawsze ma reset.
  • Odpowiedz

crocens

  2009-08-11, 19:11:09
Top użytkownik
#14
Generalnie rzecz biorąc to wiem jak się podłącza presostaty olejowe i znam ich zasadę działania, chciałem wiedzieć czy ciekły czynnik dochodzący do sprężarki może powodować jego wybicie czy mam szukać innej przyczyny. Skoro może to być przyczyną to zobaczymy po zastosowaniu odparowacza jak to będzie wyglądać.

Dziękuję za odpowiedzi.

Pozdrawiam, Marcin
.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-11, 19:49:06
Top użytkownik
#15
jesli pres olejowy wylaczy trzeba ustalic przyczyne,dopiero potem mozna uruchomic sprezarke ktora ma zwykle wydajnosc powyzej 26 m2 u copelanda,prescolda w innych firmach wiecej,a zatem jest droga.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-08-11, 19:59:37
Zaawansowany użytkownik
#16
Nie kombinuj z odparowaczem.
Moim zdaniem zalewa ze względu na zbyt małe przegrzanie. Nie można wykluczyć źle wyregulowanego presostatu ( lub jego uszkodzenia ), małej wydajności pompy czy zatkanego sitka ( filterka ), ale to raczej mało prawdopodobne. Tym bardziej że ( jak pisałeś ) podnosi się poziom oleju. Na pewno wtedy się trochę burzy. Oznacza to że do oleju dostaje się płynny czynnik.

Zwiększ przegrzanie śrubą regulacyjną na zaworze rozprężnym a jak nie pomoże zmniejsz dyszę o jeden rozmiar. Powinno pomóc.
Powodzenia.
  • Odpowiedz

pędziwiatr69

  2009-09-17, 17:47:15
Nowy użytkownik
#17
Zobacz sprawność wymiennika.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa