sterownik agregatu TK SDZ HFC THEROGUARG

11 Odpowiedzi, 13602 Wyświetleń

piemot

  2009-10-01, 19:00:40
Nowy użytkownik
#1
jak zmienić ustawienie bo wyswietla temp w farenhaitach zamiast w ceicluszach moze ktoś ma instrukcję tego sterownika ( wyświetla sie bład 88)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-01, 19:15:40
Moderator
#2
Witam. Czy jesteś pewien na 100% że jest możliwość zmiany ustawień z Farenhaitów na Celcjusze? Mam jednego pilota do Carriera w którym są tylko Farenhaity. Pzdr
  • Odpowiedz

piemot

  2009-10-01, 19:17:21
Nowy użytkownik
#3
tak bo wcześniej było dobrze tylko ktos sie bawił sterownikiem i tak zostało
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-10-01, 19:43:21
Moderator
#4
Za zabawę musi ktoś zapłacić Smile. Pytaj dalej, do tego modelu nie mam instrukcji obsługi. Pzdr
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-10-02, 20:40:24
Moderator
#5
W Celsjuszach a nie Celcjuszach, panowie. :-P
Nie wiem czy to podziała w SDZ, ale spróbuj tak: wejdź w Tryb Programowania [Programming Mode] (wciśnij OFF a następnie przycisk SET - powinna się wyświetlić jakaś kropka czy coś z prawej strony dwóch znaków), a następnie JEDNOCZEŚNIE wciśnij przyciski UP i DOWN (góra i dół)od nastawy temperatury. Naciśnij OFF aby wyjść z Trybu Programowania.
Nie gwarantuję, że się uda i nie wiem co się może stać, jeśli się nie uda :-) Jednak gdyby działało, to jeszcze trzeba zmienić pewne parametry nastaw, ale nie chce mi się już tego tłumaczyć.
Pzdr.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

piemot

  2009-10-05, 14:20:34
Nowy użytkownik
#6
jest to sterownik THERMOGUARD V
  • Odpowiedz

thermo

  2009-10-05, 21:02:07
Gość
#7
Błąd 88 to nie zaprogramowany sterownik. Sama zmiana wskazań nie wystarczy. Trzeba przeprowadzić kalibrację sensorów (zapewne są teraz ustawione na wartość 5) jak również zaprogramować opcję pracy agregatu. Nie pamiętam dokładnie jak to się robiło. Jak wrócę z urlopu to mogę znaleźć to w dokumentacji. Na pewno nie wejdzie w menu serwisowe przez kombinację przycisków wcześniej niż nie nastawisz temperatury 0 stC lub odpowiednik 32 stF. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

piemot

  2009-10-06, 18:01:36
Nowy użytkownik
#8
był bym wdzięczny czekam na dalsze instrukcje
  • Odpowiedz

piemot

  2009-10-21, 13:31:01
Nowy użytkownik
#9
dodam więcej informacji może trochę ułatwi tą zagwozdkę sterownik to THERMOGUARG V typ 41-1544 Zaobserwowałem taką sytuacje ,ze agregat cały czas chłodzi choć ma ustawiona temp. na + chodzi na wysokich obrotach nawet jak zbije temp. do wymaganej i dalej mrozi a ustawienie wysokiej temperatury na + nic nie daje on dalej schładza taki niedobry. POMOCY!!!!!!!
  • Odpowiedz

artur007

  2010-07-27, 12:49:36
Nowy użytkownik
#10
Jestem w stanie przeprogramowac z F na C, potrzebuje sterownik
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-07-27, 15:38:09
Zaawansowany użytkownik
#11
A nie masz ustawione na ciagla prace ? Wiesz w pewnych temperaturach ponizej 0 st C agregat powinien pracowac na start/stopie bo inaczej moze sie dziac mniej wiecej to co opisujesz.
On ma dwa czujniki temperatury powietrza parownika tzn wydmuchu i powrotu ?
Co do zmiany stopni F na stopnie C to niestety trzeba popstrykac i poszukac w funkcjach.

Tu masz jakies kody do TK:

http://coolmar.pl/pliki/kody_tk7.htm
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa