r.tyrman

  2010-03-12, 19:19:32
Nowy użytkownik
#1
Witam. Mam Copelanda ZR 81KCE-TFD522. Pomóżcie dobrać do niej parownik, skraplacz, zawór i ekonomizer. Mam też mały zbiornik czynnika czy jest potrzebny w PC?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-03-12, 19:47:49
Top użytkownik
#2
jaka to ma być pompa woda-woda ,woda-powietrze ,powietrze-powietrze czy powietrze -woda .jeśli nie masz pojęcia o tej robocie odradzam chałupnictwo .
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-03-12, 22:23:40
Użytkownik
#3
Wiecej szczegułów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

r.tyrman

  2010-03-13, 14:45:15
Nowy użytkownik
#4
Przepraszam nie podałem PC glikol-woda. Co do czynnika to zastanawiam się nad R22. Wymienniki SWEP albo Alfa Laval. Zawór rozprężny Danfoss. Chcę skompletować klocki i poskładanie zlecić fachowcowi. Kiedyś tym się zajmowałem i mam trochę pojęcia. Teraz technika poszła do przodu i wolę temat skonsultować przed podjęciem działań. Znam kilku chłodników w swoim rejonie, ale oni mają nikłe pojęcie o pompach ciepła.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-03-13, 15:39:08
Top użytkownik
#5
wybij sobie R22 z głowy gumowym młotkiem.
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-13, 15:57:22
Top użytkownik
#6
Według tabel szybkiego doboru SWEP

Parownik
20 płytek, wymiary 119/526/55, TYP V80-20 (5) V27

Skraplacz
20 płyt , wymiary 119/526/55, TYP B80 - 20 B27.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-13, 16:45:56
Zaawansowany użytkownik
#7
barbie napisał(a):jaka to ma być pompa woda-woda ,woda-powietrze ,powietrze-powietrze czy powietrze -woda .jeśli nie masz pojęcia o tej robocie odradzam chałupnictwo .
A ty pracujesz w altyrerii Barbie? Wydajności sprężarki w ziemi czy powietrzu się niezmieniają.Tylko niepisz że zależy to od głebokości i wysokości
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-13, 17:01:47
Top użytkownik
#8
Mały zbiornik ciekłego czynnika nie zaszkodzi, a R-22 jest najlepszy o ile sam będziesz sobie serwisował.
  • Odpowiedz

r.tyrman

  2010-03-13, 19:23:37
Nowy użytkownik
#9
Dzięki mg za merytoryczną odpowiedź. Podpowiedz jeszcze jaki byś proponował zawór i ekonomizer? A czy warto przewymiarować parownik? (mniejszy opór dla glikolu). Czemu nie R22 barbie?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-03-13, 19:49:51
Top użytkownik
#10
R22 jest zabroniony jeśli tego nie wiesz to oznacza brak zielonego pojęcia o chłodnictwie .co jest bardziej opłacalne -kupno nowego samochodu czy złożenie go z nowych części ? .
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-13, 19:56:10
Top użytkownik
#11
Parownik może być lekko przewymiarowany. Aby zmniejszyć opory po stronie glikolu może lepiej wybrać krótszy parownik a z większą ilością płytek. (jest to uzasadnione)
Zawór rozprężny z wyrównaniem wewnętrznym. Ekonomizer?, co masz na myśli?.
  • Odpowiedz

r.tyrman

  2010-03-13, 20:17:21
Nowy użytkownik
#12
mg napisał(a):Ekonomizer?, co masz na myśli?.
Wymiennik rura w rurze ogrzewający odparowany czynnik za pomocą ciepłego czynnika powracającego ze skraplacza, podnoszący wydajność układu. Możesz podać konkretny model zaworu? Słuchaj barbie: Włącz się do dyskusji merytorycznie.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-03-13, 20:24:22
Top użytkownik
#13
dyskusja z laikami na fachowe tematy jest bezsensowna,przestaję pisać na ten temat .
  • Odpowiedz

r.tyrman

  2010-03-13, 20:32:14
Nowy użytkownik
#14
barbie napisał(a):dyskusja z laikami na fachowe tematy jest bezsensowna,przestaję pisać na ten temat .
Bardzo się cieszę że użyłeś w końcu gumowego młotka.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-13, 20:37:33
Zaawansowany użytkownik
#15
r.tyrman napisał(a):
mg napisał(a):Ekonomizer?, co masz na myśli?.
Wymiennik rura w rurze ogrzewający odparowany czynnik za pomocą ciepłego czynnika powracającego ze skraplacza, podnoszący wydajność układu. Możesz podać konkretny model zaworu? Słuchaj barbie: Włącz się do dyskusji merytorycznie.
Pamiętaj ż e ten wymiennik sprawdza się dobrze w dobranych układach.Np jeżeli bedziemy mieli za mały skraplacz i zastosujemy tkzw.ekonomizer,z czego zaznaczam że tą nazwę słyszę po raz pierwszy to przegrzanie tak wzrośnie że może uszkodzić sprężarkę podwpływem ciśnienia i temperatury pary zasysanej przez sprężarkę.
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-13, 20:41:03
Top użytkownik
#16
Honeywell TMV, TMVBL. Ekonomizer czyli regeneracyjny wymiennik ciepła Smile
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-13, 20:46:22
Zaawansowany użytkownik
#17
mg napisał(a):Honeywell TMV, TMVBL. Ekonomizer czyli regeneracyjny wymiennik ciepła Smile
Kiedyś przechładzacz czynnika,aby mokre pary czynnika niedostawały się do sprężarki i jednocześnie poprawiały wydajność.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-13, 21:00:29
Zaawansowany użytkownik
#18
mg napisał(a):Słyszałem też o dochładzaczu cieczy Smile
Masz rację.Ale dochładzacz cieczy polega na tym że np.jak w co niektórych ladach ciastkowych linię cieczy puszczamy np przez zbiornik odpływu skroplin.1i2 mają inne osiągi.Dochładzaczem cieczy nazywamy także rurkę kapilarną puszczoną w rurociągu ssawnym.
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-13, 21:11:31
Top użytkownik
#19
Dobrze wiesz jak nazywam linie cieczy w zbiorniku skroplin Smile
Czyli ekonomizer to regeneracyjny wymiennik ciepła.





Zobacz, jak jesteśmy grzeczni to punktów przybywa . Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-13, 21:17:30 przez mg.)
  • Odpowiedz

r.tyrman

  2010-03-13, 21:21:19
Nowy użytkownik
#20
R-40 napisał(a):Pamiętaj ż e ten wymiennik sprawdza się dobrze w dobranych układach.Np jeżeli bedziemy mieli za mały skraplacz i zastosujemy tkzw.ekonomizer,z czego zaznaczam że tą nazwę słyszę po raz pierwszy to przegrzanie tak wzrośnie że może uszkodzić sprężarkę podwpływem ciśnienia i temperatury pary zasysanej przez sprężarkę.
Dzięki R40. Wiem że układ musi być dobrze dobrany i dlatego jestem na tym forum. Czy Twoim zdaniem wymienniki podane przez mg będą OK? Jeśli tak to jaki przechładzacz czynnika byś zaproponował?
  • Odpowiedz

r.tyrman

  2010-03-13, 21:26:14
Nowy użytkownik
#21
mg napisał(a):Honeywell TMV, TMVBL. Ekonomizer czyli regeneracyjny wymiennik ciepła Smile
Dzięki mg. Może jeszcze jakieś sugestie?
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-13, 21:28:14
Zaawansowany użytkownik
#22
mg napisał(a):Dobrze wiesz jak nazywam linie cieczy w zbiorniku skroplin Smile
Czyli ekonomizer to regeneracyjny wymiennik ciepła.





Zobacz, jak jesteśmy grzeczni to punktów przybywa . Big Grin
Punkty mam gdzieś bo za nie bółek córce do szkoły niekupię.Ale lubię kompromisy.Jak to zwał wiesz o co chodzi.I to jest najważniejsze.
  • Odpowiedz

r.tyrman

  2010-03-13, 23:13:41
Nowy użytkownik
#23
A czy Honeywell TLEX 4,5 byłby OK?
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-15, 01:10:52
Top użytkownik
#24
Zawór moim zdaniem będzie dobry. Co do wymiennika, wejdź na stronę danfosa w zakładce chłodnictwo/dokumentacja techniczna znajdziesz wymienniki ciepła typu HE. Dobór tych wymienników generalnie sprowadza się do dopasowania do średnicy rury ssącej i cieczowej układu chłodniczego, poradzisz sobie.
  • Odpowiedz

r.tyrman

  2010-03-15, 09:32:34
Nowy użytkownik
#25
Dzięki mg. Chodzi mi po głowie pomysł aby zaszaleć i skonstruować PC hybrydową. Mianowicie z podwójnym DZ. Ponieważ kolektor glikolowy DZ będzie w wodzie (nieduży koszt) może by go zdublować parownikiem powietrznym. Zamontować prostą automatykę mierzącą temp. glikolu i powietrza atmosferycznego sterującą elektrozaworami przekierowującymi czynnik z jednego parownika do drugiego. I tu pytanie: jak rozwiązać odszranianie i skąd wziąć parownik? I podstawowe pytanie czy to ma sens?
  • Odpowiedz
1 2 3 4 5 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa