Xarios 150 alarmy A01, A02

5 Odpowiedzi, 7866 Wyświetleń

leszek251k

  2010-09-06, 16:57:14
Nowy użytkownik
#1
Posiadam agregat Xarios 150. Gdy uruchamia się wentylator zaraz zapala się czerwona lampka wentylator przestaje pracować i pojawiają się błędy A01 i A02. to chyba coś jest związane z presostatem, jeżeli ktoś wie o co chodzi i jak to naprawić proszę o pomoc.
  • Odpowiedz

leszek251k

  2010-09-06, 17:08:30
Nowy użytkownik
#2
Rozumiem to są alarmy tylko jak je usunąć, a dokładniej co jest zepsute i jak naprawić przyczynę powstawania tych alarmów???
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-09-06, 18:09:14
Moderator
#3
Bład A1 to poprostu brak lub niedobor czynnika.
Nalezy ustalic gdzie jest nieszczelnosc a nastepnie napełnic czynnikiem.

Bład A2 to za wysokie cisnienie w ukladzie, po napełnieniu gazem mozliwa bedzie dalsza naprawa(po pomiarze cisnien)
  • Odpowiedz

Bock

  2010-09-06, 21:19:48
Zaawansowany użytkownik
#4
Nic niczemu nie przeczy, trzeba najpierw zobaczyć ciśnienia, wygląda na to że układ jest pusty o czym świadczy A1, co do Hp to trzeba uruchomić po naprawie i zobaczyć co się dzieje z układem.
Chyba że sam presostat zgłupiał. Opcji jest kilka.
Pozdrawiam!
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-09-07, 13:30:42
Moderator
#5
Banita napisał(a):
radekklimat napisał(a):Bład A1 to poprostu brak lub niedobor czynnika.
Nalezy ustalic gdzie jest nieszczelnosc a nastepnie napełnic czynnikiem.

Bład A2 to za wysokie cisnienie w ukladzie, po napełnieniu gazem mozliwa bedzie dalsza naprawa(po pomiarze cisnien)
Jedno drugiemu przeczy.
Dużo piszesz o inteligencji, a nieraz bardzo jej przeczysz.
Wiesz jak tu jest realizowene sygnalizowanie błędów?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa