carrier xarios 300 problem

8 Odpowiedzi, 10744 Wyświetleń

aspect28

  2010-11-25, 14:30:58
Nowy użytkownik
#1
witam mam problem z agregatem carrier xarios 300 na busie a mianowicie jadac wlaczylem agregat i po krotkiej chwili wlaczylo sie odszranianie mimo ze agregat wczesniej nie pracowal a bylo 0 st na zewnatrz probowalem kilka razy ale bez rezultatu pozniej jadac na odszranianiu zaczela mrygac czerwona dioda gasla i znowu sie zapalala wiec dalem sobie spokoj rano agregat bez problemu zaczal chlodzic dodam ze jak nie chcial pracowac to padalo rano juz bylo sucho z gory dziekuje
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-11-25, 16:30:12
Moderator
#2
A gdzie się zdanie zaczyna, a gdzie kończy?

Jaką temp miałeś zadaną , a jaką na pace?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-11-25, 17:38:23
Moderator
#3
Przytrzymujac dłuzej SET sprawdz błedy w postaci A lub P.
Podaj wartosci błedow
  • Odpowiedz

aspect28

  2010-11-26, 09:20:25
Nowy użytkownik
#4
zadana temp mialem - 15 na pace było +2 błąd byl P01
  • Odpowiedz

aspect28

  2010-11-26, 09:21:34
Nowy użytkownik
#5
nastepnie wychłodził tylko do -3 i wlaczyl DF
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-11-26, 17:00:51
Moderator
#6
Bład P01 jest nastepstwem po błedzie A01 i swiadczy o niskim cisnienu na stronie ssacej układu.
Albo mało gazu[nieszczelnosc] albo zawalony parownik lodem i brak odbioru ciepła
  • Odpowiedz

aspect28

  2010-11-27, 09:24:45
Nowy użytkownik
#7
dzieki radekklimat uzupełnilem czynnik chłodzacy i bylo sprawdzane czy sie ten czynnik nie burzy wyglada na to ze wszystko jest dobrze tylko nie wiem czy brak lub malo czynnika spowodowalo ze zaczela blyskac czerwona dioda na sterowniku
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-11-27, 17:43:29
Moderator
#8
Sprawdz parownik w momencie załaczenia odszraniania czy nie jest zawalony lodem albo sniegiem
Wziernik ma byc wypełniony ciecza
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa