[TK] SB-III TCI SR - problemy ze sterownikiem lub czujkami

19 Odpowiedzi, 22311 Wyświetleń

Shitashii

  2011-09-25, 22:07:35
Moderator
#1
Odnośnie agregatu, to problem jest następujący:
Sterownik błędnie pokazuje temperatury (a pokazuje ich całkiem sporo). Np temperatura otoczenia: -19*C (przy ok +15-18*C), temperatura na pace np -23,5*C (a jest tam ok 10*C), temperatura nadmuchu np. -36*C (a raczej tyle nie ma). Gdy ustawię temp zadaną -27*C (niżej się nie da), to agregat dość szybko zbija do tej (wg niego) temperatury. Od strony chłodniczej jest na razie wszystko ok. Czujek nie zmierzyłem, bo był towar i nie mogłem się dostać od środka do parownika. Ale nie o to chodzi. Bo gdyby jedna czujka przekłamywała.... a tu wszystkie błędnie wskazują. Podejrzewam, że albo ktoś coś poprzestawiał i nie chce się przyznać (kierowca), albo coś szwankuje ze sterownikiem. Tylko problem jest taki, że potrzebuję jakiejś dokumentacji, instrukcji obsługi tego sterownika.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-25, 22:15:19
Moderator
#2
Sterownik to MULTI-TEMP uP IV (litera u to micro) jak na zdjęciu poniżej.

Jeśli ktoś obsługiwał taki sterownik to proszę o poradę jak się dostać do ustawień lub coś w tym rodzaju.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-25, 22:18:26
Moderator
#3
Jedyny mankament elektroniki jaki znalazłem, to przegrzany rezystor na płycie sterującej. Ale nie był przepalony, więc tak do końca nie wiem czy to przez niego. No i nie wiem jaka jest jego wartość, będę musiał wylutować żeby zobaczyć kod kreskowy.
Na zdjęciu widać na samym dole, pod sterownikiem właściwym (to czarne pudełko) przygrzany opornik bez części farby.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-25, 22:20:28 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-25, 22:21:29
Moderator
#4
Jego numer to R7.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-25, 22:22:46 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-25, 22:30:36
Moderator
#5
Podsumowując wielopostowy wywód, to zwracam się z prośbą o pomoc przy obsłudze tego sterownika. Jakaś instrukcja, lub jak kto woli - dtr-ka. A może źle szukam, może inne podpowiedzi?
Na razie towar jechał się rozładowywać, więc nie miałem dużo czasu, ale chyba wszystkie swoje spostrzeżenia przekazałem.
Aha, czynnik chłodniczy R404a, LP jakieś 2,5bara (przy dużych obrotach [SPEED]), HP ok12-15 bar.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-25, 22:30:57 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-26, 09:17:14
Zaawansowany użytkownik
#6
niestety nie pomoge Ci w tym agregacie,bo nic do niego nie mam, ale na Twoim miejscu sprawdzilbym jak te czujniki sa zasilane, masowane - czy cos maja wspolnego.
Jezeli wszystkie temperatury poszly w "dol" tzn ze "opornosc czujnikow wzrosla" co moze oznaczac slaby kontakt, cos z zasilaniem lub cos za duzo pobiera pradu / obniza zasilanie.
Do fahrenheitow to tez nie pasuje ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-26, 09:20:13 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-26, 12:52:49
Moderator
#7
Nie mogłem rozkminić które przewody są od czujników, bo nie miałem do nich dostępu. Za mało czasu i załadowany towar. Dobra, zacznę od wartości napięcia. A na razie mam jeszcze czas, to poszperam w necie. SB-III.......... search!
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-26, 13:56:01
Moderator
#8
Tu mała podpowiedź o pewnym przycisku http://www.youtube.com/watch?v=FY2NyLUJIPU
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-26, 21:03:38
Zaawansowany użytkownik
#9
tak na szybko to mozesz poodpinac te wszystkie czujniki i pomierzyc opornosci. Mozna tez poodpinac i po kolei podlaczac sprawdzajac co tam sie na wyswietlaczu pokazuje.
Na "minusach" - opornosc czujnikow jest juz dosyc duza (kilkadziesiat kOm) i nawet zawilgocone zlacza czujnikow moga zdzialac cuda.
Mialem kiedys takiego TK w ktorym bylo tak ze jezeli temp na pace byla powyzej 10stC to czujnik wariowal pokazujac czasami nawet -40stC i wylaczal agregat. Po zejsciu ponizej tej temp wszystko sie stabilizowalo i nie bylo problemu.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-27, 21:03:36
Moderator
#10
Sprawdzę, sprawdzę... jak się najpierw dostanę do tych czujników żeby oznaczenia z przewodów spisać.
A jaki typ czujników jest w TK? Bo może spróbuję podpiąć jakiś inny NTC i też zobaczę co się pokazuje na wyświetlaczu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-10-02, 18:44:17
Moderator
#11
Hm.... Taki czujnik to ma ok 42kOhm @ 20*C. Ale to na marginesie.

To może ktoś będzie w stanie wyjaśnić kilka oznaczeń z menu takiego sterownika i z superguarded access :

SOT wartość NO;


H6TY wartość 2
H6LM wartość 100
dEF 1A (i dEF 1B) wartość 4
dEF nA (i dEF nB) wartość 2

SET.1 (lub SET.I) wartość NO
HSPD wartość NO
LSSP wartość -15
YAN wartość NO

plisss
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-02, 18:47:23 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-10-03, 21:27:09
Zaawansowany użytkownik
#12
Cytat:Hm.... Taki czujnik to ma ok 42kOhm @ 20*C. Ale to na marginesie.

Jezeli to czujnik temp przy parowniku to troche nie podoba mi sie ta wartosc rezystancji przy tej temperaturze - za wysoki opor Rolleyes Na oko powinno byl kilka-kilkanascie kOhm.

Co do oznaczen to tez Ci nie pomoge, ale te dEF to pewnie parametry odszraniania - interwaly. SOT - start of trip, HSPD - prawdopodobnie high speed delay - po uruchomieniu agregatu. LSSP - na oko low speed set point ?
  • Odpowiedz

Thermo

  2011-10-04, 20:52:02
Nowy użytkownik
#13
H6TY - Hourmeter 6 Type; wartość 2 - Diesel Run Time
H6LM - Hourmeter 6 Limit; wartość 100 - (Programming Choices - 0 to 99999 hours)
dEF 1A - Defrost Intervals In Range with Fresh Range Setpoint; wartość 4 - (Factory Setting - 6 (hours))
dEF nA - Defrost Intervals Not In Range with Fresh Range Setpoint; wartość 2 - (Factory Setting - 4 (hours))
dEF 1B - Defrost Intervals In Range with Frozen Range Setpoint; wartość 4 - (Factory Setting - 6 (hours))
dEF nB - Defrost Intervals Not In Range with Frozen Range Setpoint; wartość 2 - (Factory Setting - 4 (hours))

SET.1 - Display Setpoint in Whole Degrees or Tenths of a Degree; wartość NO - (Programming Choices - YES (Tenths of a degree) or nO (Whole Degrees))
HSPD - High Speed Pull Down; wartość NO - (Factory setting - YES)
LSSP - Low Speed Switch Point in Frozen Range - wartość -15 (Factory setting - 5 F (3 C))
YAN - Software revision 2003 to 2013 TK 486 LdB engine or TK se 2.2 engine Programming Choices - YES (TK 486 LdB engine) or nO (TK se 2.2 engine) - wartość NO
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-10-04, 21:30:39
Moderator
#14
Dzięki Thermo.
Trochę to rozjaśniło, chociaż nie ma wpływu na pracę tego wadliwego agregatu. A sprawa nie została zakończona. Zrobiona tymczasowa prowizorka - ale działa! :-) .
No dobra, a co sądzisz o opornościach czujników? Bo takie koło 42kOhm miały 3 czujniki (do jednego się jeszcze nie dostałem).
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Thermo

  2011-10-04, 21:59:02
Nowy użytkownik
#15
Czujniki nie da się pomierzyć omomierzem. Są to scalone (nie pamiętam czy analogowe czy cyfrowe) czujniki temperatury. Podczas podłączania ich jest bardzo ważna polaryzacja. Termistorach nie ma to znaczenia.

Przeczyść piny od wtyczek sterownika (tam gdzie jest wyświetlacz). Rezystorem na płycie wykonawczej się nie przejmuj.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-04, 22:01:39 przez Thermo.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-10-06, 15:23:59
Zaawansowany użytkownik
#16
cos na wzror tych analogow: ?

http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?f...ee=sensors
  • Odpowiedz

Thermo

  2011-10-07, 17:22:42
Nowy użytkownik
#17
Przypomniało mi się jeszcze jeden test na te czujniki, a raczej czy mikroprocesor jest sprawny.
Użyj wysokiej jakości cyfrowy multimetr, sprawdzić napięcie na wtyczkę czujnika, który jest nadal podłączony do mikroprocesora. Sprawdź napięcia w tym samym obwodzie na 37 pinowym złączu z tyłu mikroprocesora. Napięcia muszą wynosić od 4,90 do 5,10 volta DC.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-10-07, 23:23:03
Moderator
#18
Na razie nie mogę wrócić do tematu. Ale czujniki są dwużyłowe.... No dobra, jak będzie możliwość, to sprawdzę napięcia. Ale jaki multimetr jest wysokiej jakości?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-10-09, 14:30:50
Moderator
#19
Czy widzisz mnie na liście osób moderujących ten dział, mądralo?
Cieszę się, że nie jesteś dla mnie konkurencją i dziękuję za porady - postaram się z nich skorzystać.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa