Ciśnienie a temperatura

16 Odpowiedzi, 17160 Wyświetleń

robertkamyk

  2007-08-25, 18:04:39
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Można sie dowiedzieć skąd wziąść tabele aby wiedzieć jakie jest ciśnienie mierząc temperature rurek.

czynnik 407

pozdrawiam
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-08-25, 18:43:22
Użytkownik
#2
najlepiej i praktycznie z manometru
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-08-25, 18:53:27
Użytkownik
#3
A ja mam to w głowie Tem/ciś -10/3,99 -8/4,28 -6/4,59 -4/4,91 -2/5,24 0/5,60 2/5,97 4/6,36 6/6,77 8/7,20 10/7,65
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-08-26, 07:35:41 przez kubowy.)
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-14, 09:14:20
Nowy użytkownik
#4
kolego temperatura na manometrach to nie temperatura rurek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pozdrawiam
ps;poczytaj o;
- przegrzanie ,
-punkt rosy itp...
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-09-14, 16:36:04
Użytkownik
#5
Na każdym manometrze chłodniczym jest skala ciśnienia i temperatury. Kolega się o pytał o tabele tomu wyżej wymieniłem. Można też odtworzyć ciśnienie mierząc temperaturę i posługując się tablicami lub skalą na manometrze. Jak nie wierzysz to sprawdz. punkt rosy i przegrzanie to odrębny temat.
pozdrawiam.
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-15, 09:27:47
Nowy użytkownik
#6
kolego powtarzam to niemożliwe skala na manometrach nie daje takich możliwości
pozdrawiam
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-09-15, 10:12:15
Użytkownik
#7
może popytaj kolegów,albo w necie coś znajdziesz. Ale bajek bym nie opowiadał. Albo jeszcze raz: Weż manometr do ręki jest tam skala dla ciśnień w barach,jak i również skala temperatur dla róznych czynników. No więc przykładowo dla r404a ciś=10bar odpowiada temperatura około 20 oC. Dokładniejsze są tablice fizyczne dla danego freonu wykonane z wykresu.
pozdrawiam
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-15, 10:23:28
Nowy użytkownik
#8
temperatura o której mówisz to temp.punktu rosy a nie rury to mała różnicajeszcze dwa lata temu myślałem podobnie polecam poczytaj jeszcze troche
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-09-15, 10:26:52 przez kubuś.)
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-15, 10:34:09
Nowy użytkownik
#9
jeszcze jedno mówimy o manometrze niskiego ciśnienia [najczęściej niebieski] bo na wysokiego [ czerwony ] są temp.wrzenia używane przes serwisantów do obliczania przechłodzenia ale ty napewno tego nigdy nie robiłeś ,skoro dla ciebie to są bajki
jako ciekawostka;porównaj 407 c niski i wysoki
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-09-15, 17:41:08
Użytkownik
#10
kolego w tym wątku nie chodziło o punkt rosy, ani o przegrzaniu par czynnika opuszczające parownik. "Chdziło tylko o to" w jaki sposób mierząc temperaturę można dojść do ciśnienia :" albo z tablic albo za pomocą manometru. Obie metody przybliżyłem natomiast ty rozwijasz nowy wątek. Jak chcesz to załuż ten wątekj z punktem rosy to pogadamy.
pozdrawiam
  • Odpowiedz

crocens

  2007-09-15, 18:31:09
Top użytkownik
#11
kubowy, a co powiesz na temperature rurki za skraplaczem 65 stopni a cisnienie 12 atmosfer (tydzien temu mialem taki przypadek na chillerze, 134a)? Kubus ma racje ktora mu trzeba przyznac.
.
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-09-16, 08:44:35
Użytkownik
#12
Coś kręcisz za skraplaczem tyle to ile było na wejściu?. A mnoże miałeś powietrze w układzie to też oszukuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-09-16, 08:45:57 przez kubowy.)
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-16, 09:06:40
Nowy użytkownik
#13
podając te metody wprowadzasz roberta w błąd ,nie ma takiej możliwości !!!
a to co ci opisywałem to nie nowy wątek tylko dowód tego że nie masz racji
POWTARZAM S K A L A N A M A N O M E T R A C H W S T O P N I A C H T O N I E T E M P . R U R Y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PO DRUGIE JAK ROBERT BĘDIE MIAŁ MANOMETRY TO NIECH POPROSTU JE PODŁĄCZY I SPRAWDZI CIŚNIENIE

KUBOWY polecam spróbuj w praktyce !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-16, 09:18:26
Nowy użytkownik
#14
jeszcze jedno do twojej teori żeby obliczyć ciśnienie [ssania]
podaj mi temp.rury i przegrzanie to podam ci ciśnienie

podpowiem;do obliczenia przegrzania potrzebne; temp. punttu rosy [c i ś n i e n i e ] i temp. czynnika [r u r y]
wniosek zadanie totalna bzdura!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-09-16, 16:53:11
Użytkownik
#15
Dobra. A np: masz freon w butli i nie wiesz jaki to czy można po temp. i ciśnieniu stwierdzić jaki freon się znajduje w butli.pozdro
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-16, 18:21:27
Nowy użytkownik
#16
kubowy w w twojej przedostatniej wypowiedzi pisałeś coś o zmianie tematu właśnie to robisz !
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa