Wykrywanie nieszczelności z wykorzystaniem lampy UV

7 Odpowiedzi, 17663 Wyświetleń

piociel

  2007-10-01, 09:11:30
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Mam problem ze znalezienjiem nieszczelnosci układu chłodniczego w komorze klimatycznej. Trwa to juz kilka ładnych lat. Ubytek jest rzędu pół kilograma na rok. Próbowałem już pianki oraz detetkory ale bez powodzenia.
Moje pytanie dotyczy zastosowania czynnika fluorescencyjnego i lampy UV. Jak to działą? Czy ma ktoś może jakiś link do strony gdzie byłby opisany proces wykrywania nieszczelności tą metodą? Czy wstrzykiwany czynnik ulega degradacji? jak tak to po jakim czasie? Po jakim czasie wyciek jest widoczny? Jak aplikować i w jakiej ilości aplikować kontrast?

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

j_a_c

  2007-10-02, 16:15:05
Użytkownik
#2
to po prostu dodatek do oleju barwiący ,wiec trzeba go dodać do układu (metod jest kilka) ,barwnik sie miesza z olejem zabarwia go ,wiec w zależności od wielkości układu będzie widoczny wynik (10 minut albo 24h). Co do dawkowania, to jest na opakowaniu zwykle 20-50g na kg czynnika . Wynik widać tylko pod lampa UV ,w specjalnych okularach w komplecie z lampa widać lepiej i oczy cierpią mniej, Przrzy lekkim mroku wyciek oświetlony świeci fluoryzująco.
j_a_c WROCŁAW
  • Odpowiedz

termac

  2007-10-02, 18:40:23
Nowy użytkownik
#3
Czasami gdy sprężarka podaje bardzo mało oleju do układu metoda ta nie daje efektu. Na jakim czynniku pracuje urządzenie i ile jest gazu w układzie?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-10-02, 18:47:33
Moderator
#4
sprezarka nie podaje czasami mniej a czasami wiecej oleju w uklad tylko w jednakowych ilosciach a jak jest odolejacz to wtedy co zrobisz?
najlepsza metoda to azot min 15 bar i wtedy szukaj
  • Odpowiedz

maxagd

  2007-10-02, 18:51:55
Nowy użytkownik
#5
termac napisał(a):Czasami gdy sprężarka podaje bardzo mało oleju do układu metoda ta nie daje efektu. Na jakim czynniku pracuje urządzenie i ile jest gazu w układzie?
Witam i mam zapytanie w lodówkach to hyba metoda z czynnikiem UV niezdaje egzaminu posiadam wykrywacz z lampą UV i nie udało mi się znależć nieszczelnośći lampą.Barwnika ubywa a efektu niema.Zato czujnik działa znakomicie.
  • Odpowiedz

termac

  2007-10-02, 18:54:26
Nowy użytkownik
#6
Dla uściślenia dla mniej pojmujących- Czasami trafia się egzemplarz sprężarki który podaje wyjątkowo mało oleju do układu. Sądziłem, że jest to zrozumiałe. przepraszam.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

j_a_c

  2007-10-02, 22:26:40
Użytkownik
#7
zgadza sie uv najlepiej sie sprawdza w samochodach ,metoda z azotem i pędzelkiem jest najtańsza i najskuteczniejsza (niestety w samochodzie ze względu na dostęp nie zawsze skuteczna) ,no ale są różne przypadki i różne metody
kiedyś czekałem 2 miesiące aż kontrast uv sie pokazał
j_a_c WROCŁAW
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa