[Carrier]xarios 300 problem z cisnieniami

18 Odpowiedzi, 23135 Wyświetleń

barczystygogo

  2011-05-21, 16:48:23
Użytkownik
#1
Witam.
Mam xarios 300 problem jest w tym ze chlodnia nie chodziła przez pół roku (nieszczelny układ) usunełem usterke dolałem 50ml oleju, nabilem gazu. odpalilem i sprężarka ruszyla lecz na tłoczeniu zegar strasznie mi skacze miedzy 15-20 bar, ssanie normalnie na 2 bary. jak zwieksze obroty w aucie to srezarka sie wyłancza i wyswietla błąd 01 i 02. zastanawiam sie czy to nie wina sprezarki, bo troche szumi.
  • Odpowiedz

Derek

  2011-05-21, 19:23:23
Użytkownik
#2
A ile dobiłeś tego czynnika?
  • Odpowiedz

barczystygogo

  2011-05-21, 19:53:13
Użytkownik
#3
Derek napisał(a):A ile dobiłeś tego czynnika?
łacznie to ok 1.4kg ale zaczynalem od 0.8 i patrzylem jak sie zachowuje, co ciekawe to na tłoczeniu od poczatku wskazowka skskała. Wygladalo by to na zapowietrzony układ, ale sprawdzalem szczelnosc i napewno jest dobrze wyprozniowany.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-21, 20:27:31 przez barczystygogo.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-05-21, 20:17:58
Moderator
#4
Nie chodziła pół roku, wymien filter jak tego nie zrobiłes, dobrze próznie i dopiero napełnij czynnikiem.
  • Odpowiedz

barczystygogo

  2011-05-21, 20:29:40
Użytkownik
#5
radekklimat napisał(a):Nie chodziła pół roku, wymien filter jak tego nie zrobiłes, dobrze próznie i dopiero napełnij czynnikiem.
jestes pewien ze to cos da?
  • Odpowiedz

barczystygogo

  2011-05-21, 20:32:19
Użytkownik
#6
w sumie to spezarka bardzo sie grzała...
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-05-21, 21:40:08
Zaawansowany użytkownik
#7
pasek masz dobrze naciagniety ?
sprzeglo sprezarki sie nie slizga ?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-05-22, 07:42:49
Moderator
#8
Nie wiem czy cos da ale jak układ był dziurawy to filter sie wymienia zwłaszcza, ze nie wiadomo od kiedy był dziurawy.
Nastepna sprawa to kolor oleju bo jak czarny albo z oznakami szarego grafitu to sprezarka szmelc.
Jakie cisnienia masz na ssaniu przed zaworem stałego cisnienia i za nim.
Czy wraca sie olej z odolejacza po odkreceniu koncowki na sprezarce powinien wyciekac z linii olejowej.
  • Odpowiedz

Derek

  2011-05-22, 08:32:41
Użytkownik
#9
Tak jak koledzy wyżej piszą, przy nieszczelnosci układu wymienia się osuszacz i czyści dyszę a później dobra próżnia. Ja bym jeszcze obejżał elementy zestawu montażowego łożyska rolki napinacza i sam pasek. Sprawdź kolor oleju w sprężarce i powinieneś mieć jasność sytuacji.
  • Odpowiedz

wenon

  2011-05-22, 10:09:29
Moderator
#10
co do ilości czynnika to 1.7kg R404A. koledzy resztę już wyjaśnili co trzeba zrobić. dodatkowo jesli agregat z grzaniem to sprawdz zawór MHV zamykający skraplacz, alarm A01 presostat niskiego cisnienia umieszczony na parowniku rozpina poniżej 0bar. A02 bedzie jak HP osiągnie powyżej 28bar.
skakanie może być spowodowane padająca sprężarką lecz w to wątpie, bardziej problem bym widział w zapchanym osuszaczu lub zacinającym sie zaworze zamykającym skraplacz, lub przepuszczającym zaworze od grzania/defrostu.
poprzełaczaj agregat trochę raz grzanie raz chłodzienie niech popracują zawory, może membrana w nich sie przycinać.
powodzenia
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

barczystygogo

  2011-05-22, 13:27:39
Użytkownik
#11
sorry pomliłem sie to jest Viento 300. pasek własnie tez jest troche luźny. ok zmienie filtr naciagne pasek i dam znac. aha olej był czysty. dzieki.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-05-22, 16:11:35
Zaawansowany użytkownik
#12
to sprawdz jeszcze czy sie nie pomyliles w czynniku.
  • Odpowiedz

wenon

  2011-05-22, 18:48:25
Moderator
#13
dokładnie viento 300 dla R134a, R404a 1kg (+-5%) jesli nie ma oznaczeń co do czynnika to dla R134A bedzie sprężarka TM15 a dla R404A TM13.

czyli ewidentnie przeładowałeś układ o 0,4kg.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

barczystygogo

  2011-05-24, 20:54:52
Użytkownik
#14
moze i przesadzilem z czynnikiem ale sprawdzalem cisnienia od 0,7 kg pozniej dobijalem po troszku i sprawdzalem jak sie zachowuje...
  • Odpowiedz

pzemekm

  2011-07-16, 10:00:28
Nowy użytkownik
#15
wymien osuszac bo przy nie szczelnosci napewno nałapał wilgocie i mi równiez wydaje sie ze przeładowałes układ
  • Odpowiedz

Damiano78

  2011-07-21, 06:25:35
Nowy użytkownik
#16
barczystygogo napisał(a):moze i przesadzilem z czynnikiem ale sprawdzalem cisnienia od 0,7 kg pozniej dobijalem po troszku i sprawdzalem jak sie zachowuje...
Jeśli chodzi o Viento to to nabijanie tylko i wyłącznie na wagę w ilości jak podał wenon... Nabiłem już może parę-set Viento i tylko parę razy podkusiło mnie o dobijanie wg. ciśnień... Kończyło się i tak odzyskiem do 0 i nabiciem w/g wagi Big Grin
  • Odpowiedz

Damiano78

  2011-07-21, 06:27:16
Nowy użytkownik
#17
pzemekm napisał(a):wymien osuszac bo przy nie szczelnosci napewno nałapał wilgocie i mi równiez wydaje sie ze przeładowałes układ
W dodatku jeśli ktoś kiedyś przecioł osuszacz Viento to wie że w środku 4/5 to zbiornik :o a 1/5 osuszacz Big Grin....
  • Odpowiedz

zdenka

  2012-05-25, 06:03:48
Nowy użytkownik
#18
Witam, mam identyczne objawy i jestem ciekaw jak skończyła się przygoda ze skaczącym ciśnieniem, czy to była sprężarka, pasek, czy może wystarczyło zrobienie próżni. ciekawi mnie to bo tak jak napisałem mam identyczne objawy i też od jesieni agregat nie był używany. Z góry dziękuję za pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-25, 06:04:20 przez zdenka.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa