[Thermo King] v190max problem z podłączeniem.

10 Odpowiedzi, 9571 Wyświetleń

JACEK_NO

  2011-09-15, 18:07:23
Nowy użytkownik
#1
Mam problem z podłączeniem z podłączeniem agregatu TK v-190max . nie wiem gdzie podłączyć przewody opisane w następujący sposób - LIS ; CLU ; CLU1 ; CHA ; 2 ; 2A... Bardzo proszę o pomoc . A może ktoś ma schemat elektryki do tego agregatu . Z góry dzieki.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-09-15, 18:17:30
Moderator
#2
LIS- czujnik dochłodzenia sprezarki, powinien byc podpiety do koncowki tłocznej kompresora
CLU połaczenie z LIS poprzez klixon dochłodzenia sprezarki
CLU 1 cewka sprezarki drogowej
CHA- masa
2A plus z akumulatora

2 czy 02 bo to wazne?

Schemat do V 200Max jest podobny w połaczenia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-15, 18:40:07 przez radekklimat.)
  • Odpowiedz

JACEK_NO

  2011-09-15, 19:38:12
Nowy użytkownik
#3
na przewodzie na pewno jest 2 . dzięki za odpowiedz.
  • Odpowiedz

JACEK_NO

  2011-09-15, 19:47:11
Nowy użytkownik
#4
A co będzie jeżeli nie mam czujnika dochładzania sprężarki ? połączyć LIS z CLU ? Bedzie działać?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-15, 20:44:40
Zaawansowany użytkownik
#5
Cytat:A co będzie jeżeli nie mam czujnika dochładzania sprężarki ? połączyć LIS z CLU ? Bedzie działać?

Jak nie masz kliksona czyli termostatu sterujacego dochlodzeniem to go szybko poszukaj, bo (szczegolnie latem) zakatujesz sprezarke.
Ogolnie oznaczenia przewodow w TK wymyslil jakis AS :/
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-09-16, 05:26:25
Moderator
#6
Klixon w ASO bedzie kosztował jakies 400 zl ale moze byc kazdy, ktory ma temperature zwarcia ok 95 stopni.
Kable jak zewzesz to bedzie cały czas wtryskiwany czynnik do dochładzania sprezarki, lepsze to niz brak wtrysku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-16, 05:27:50 przez radekklimat.)
  • Odpowiedz

JACEK_NO

  2011-09-16, 10:25:46
Nowy użytkownik
#7
Trochę mi się rozjaśniło w temacie .
dziekuje.

Potrzebuję jeszcze wyjaśnienia oznaczen przewodów "2" i
"01"-wychodzi jako dodatkowy ze sterownika .
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-09-16, 19:57:13
Moderator
#8
01 to podłaczenie sterownika po stacyjce czyli w momencie jak zgasisz silnik i wyjmiesz kluczyki to sterownik nie powinien sie załaczyc

Jezeli kabel ma oznaczenie 2 a nie 02 i jezeli agregat m zasilanie postojowe to jest to mostek na zasilaniu sinika w gwiazde

Opisz gdzie ten kabel sie znajduje.
  • Odpowiedz

JACEK_NO

  2011-09-16, 20:15:57
Nowy użytkownik
#9
Kabel oznaczony '2" wychodzi razem z innymi przewodami z obudowy skraplacza . agregat nie ma zasilania postojowego . przekrój kabla 2 taki sam jak 2A ..
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-09-17, 05:51:13
Moderator
#10
Podłacz do plusa. Nie zapomnij zastosowac bezpiecznika na zasilaniu min. 40A
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa