Panowie -proszę o radę

8 Odpowiedzi, 9966 Wyświetleń

197810

  2007-08-03, 14:58:25
Nowy użytkownik
#1
Zakupiłem klimatyzator (Aux 7 KV) -zamówiłem monterów-zamontowali-teraz coś niechce chłodzić, czasami wyleci woda z jedn. wewnętrznej(złącza przy jednostce zew były raz oszronione), ale po chwili wszystko stopniało.Rankiem gdy włączam jest wszystko OK(około 2 godzin).a pochwili przestaje chłodzić. Co może być nie tak.
Proszę o radę
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-08-03, 19:15:57
Moderator
#2
gdzie mieszkasz jak w wawie to ci pomoge

radekklimat
  • Odpowiedz

Kpluta

  2007-08-07, 06:49:50
Nowy użytkownik
#3
Jeżeli leci woda z jednostki wewnętrznej, to znaczy że możesz miec gdzieś podrodze zatkany wężyk lub jest on gdzies zwinięty i woda stoi i nie chce płynąć więc wylewa się urządzeniem. Jeżeli masz odprowadzenie wody na rurkach PCV a nie na węzyku to albo sie gdzies zapchała czyms albo nie jest zachowany spadek i woda stoi w rurce i nie spływa.
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-14, 11:18:45
Nowy użytkownik
#4
witaj
kolego wezwij tych monterów niech sprawdzą ciśnienia , jak okaże się że są ok, to niech spradzą układ odprowadzenia skroplin
pozdrawiam kubuś
  • Odpowiedz

renegat

  2007-09-15, 01:52:47
Nowy użytkownik
#5
po prostu nie masz freonu w instalacji ile potrzeba
  • Odpowiedz

kubuś

  2007-09-16, 09:23:03
Nowy użytkownik
#6
potwierdzam
najbardziej prawdopodobne !!!!!
warunek odbiór ciepła w jedn. wew. [czyste filtry i ciągła praca wentylatora jedn.wew ]
  • Odpowiedz

rudy102

  2008-01-26, 19:30:38
Nowy użytkownik
#7
Przychylałbym się do teorii, że jest za mało czynnika.... zamraża się parownik..potem się odmraża i wypływa woda wydmuchimana przez wentylator.....
  • Odpowiedz

bialy

  2008-02-05, 21:29:44
Nowy użytkownik
#8
Przychylał bym się do źle wykonanego montażu
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa