Jak to jest z odolejaczami w Thermo King?

41 Odpowiedzi, 46386 Wyświetleń
1 2 Dalej

bodzio

  2008-06-30, 21:18:22
Zaawansowany użytkownik
#1
Czy jak pomine na krótko odolejacz w takim Thermo Kingu to może zatrzeć sprężarke? czy w inny sposób zaszkodzić całemu układowi?
Dodam że stary odolejacz miał całkowicie zablokowaną kapilare powrotu oleju i nic się złego nie działo.
Sprężarka ma na dole dodatkowy cieńki króciec powrotu oleju i czy w takim przypadku można go zaślepić?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-07-01, 18:47:17
Moderator
#2
odolejacz musi byc poniewaz zatrzesz kompresor i widocznie nie była całkowicie zapchana a tak wogole to musi byc duze cisnienie w układzie tloczenia zeby cokolwiek poszlo z tej koncowki olejowej
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-01, 21:10:40
Zaawansowany użytkownik
#3
A przez parownik ten olej nie powróci do sprężarki jak w klimie czy innych urządzeniach?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-07-02, 07:27:19
Moderator
#4
niestety nie tym bardziej ze stosowany jest w agregatach na r 404a ze wzgledu na to ze pracuja one w temperaturach minusowych(na pace oczywiscie)
druga sprawa to ilosc oleju jest niewielka i zatarcie kompresora jest 99,9% mozliwe przy braku znacznej ilosci
ja miałem takie przypadki i dlatego wiem czym to grozi
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-02, 21:40:56
Zaawansowany użytkownik
#5
ok to już wszystko rozumiem. Faktycznie występują one w mrożniach na r404a i przy tak niskiej temp. odparowania
olej miał by ciężko powrócić.
A gdzie te odolejacze można nabyć? ze skręcanymi płaskimi złączami na oring.
I ile powinno być oleju w tych zexelach na 404a?
  • Odpowiedz

Artic

  2008-07-03, 16:25:32
Zaawansowany użytkownik
#6
tak około 150ml tego a nabyć mozesz np. serwisieSmile, Robotserwisie, albo firma Grabowski. Ale z tego co pamietam to kolega radekklimat też handluje takowymi częściami.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-03, 17:20:07
Zaawansowany użytkownik
#7
W Robotserwisie nie widziałem takich rzeczy ale zapytam. Dzięki
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-07-07, 18:59:25
Moderator
#8
ja nie mam w tej chwili odolejaczy ale moze byc kazdy ktory tobie pasuje
co do oleju to zalezy od tego czy to Carrier czy Themo King czy tez jakies inne wynalazki to producenci roznie daja ale do czystego ukladu nie mniej jak 150 do 250ml
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-10, 15:55:38
Zaawansowany użytkownik
#9
A jak to jest ze sprężarkami na 404a? Czym one się różnią poza olejem od tych co pracują na 134a bez zmiennej wydajności.

Czy można użyć sprężarke od klimy bez zmiennej pojemności skokowej do thermo kinga i napełnić 404a?
oczywiście po wymianie oleju na POE.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-10, 16:07:10 przez bodzio.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-07-11, 17:06:31
Moderator
#10
wydajnosc za mała kompresora od klimy, pojemnosc skokowa itp i nie powinno sie ich stosowac do agregatu chłodniczego
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-11, 17:15:29
Zaawansowany użytkownik
#11
Też tak myslałem ale jak zobaczyłem wczoraj w mroźni kompresor TM13 na r 134a napełniony 404a to zwątpiłem.
i co prawda głośno ryczał. W takim razie jaki powinien być?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-12, 19:50:58 przez bodzio.)
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-12, 19:51:20
Zaawansowany użytkownik
#12
A jeśli chciał bym zrobić z tego chłodnie na plusowe temperatury to taki TM16 HD poradzi sobie?
To nie duża buda na busie
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-07-13, 19:03:37
Moderator
#13
pojemnosc sprezarki i jej model ™ zalezy od agregatu w jakim jest zastosowana
na 134a czy na 404a nie ma znaczenia uszczelnienie ani olej wiec stosujemy i do jednego jak i do drugiego gazu takie same sprezarki a jak ma byc plus na pace to kompresor nie ma znaczenia chyba ze podasz mi konkretny model agregatu to ci napisze jakie mogo byc sprezarki
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-13, 19:24:10
Zaawansowany użytkownik
#14
Nie znalazłem na nim żadnej tabliczki.
Wewnątrz budy są dwa małe parowniki z zaworami na 404a i dyszami 03 danfossa połączone równolegle a na dachu kompresor TK napędzany silnikiem 230V

Jeszcze powiedz jakim symbolem są oznaczane sprężarki o zmiennej pojemności skokowej? "V" ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-13, 19:44:47 przez bodzio.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-18, 17:53:37
Zaawansowany użytkownik
#15
Czy ktos mial/ spotkal sie z przypadkiem uszkodzonego separatora oleju w TK - np V500, ktore to uszkodzenie polegalo na puszczaniu czynnika z tloczenia na ssanie i powodowalo brak wydajnosci urzadzenia ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-18, 17:54:41 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

freegass

  2011-09-19, 18:08:26
Użytkownik
#16
TM..HD na 134a różni się od TM..XS na R404a zaworem bezpieczeństwa.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-19, 20:27:57
Zaawansowany użytkownik
#17
ten przypadek to V500 max 10 na R404A - przewozony towar na plusie. Uklad ma tylko sprezarke drogowa. Dziwi mnie tylko dlaczego nie ma zaworu ograniczajacego cisnienie ssania sprezarki ? Rolleyes
uklad dokladnie jak na 49 stronie:

http://www.thermoking.com/products/pdf_m.../51857.pdf

Czy ktos sobie jaja robi czy tam faktycznie wchodzi 3,7kg R404a ? Uklad jest napelniony 2,5kg i pracuje dobrze.
Czy wentylatory skraplacza maja stala czy zmienna wydajnosc ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-19, 21:30:15
Moderator
#18
3,7kg R404a
3,6kg R134a
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-19, 21:55:01
Zaawansowany użytkownik
#19
OK, widzialem te ilosci w instrukcjach. Czy moze przetestowales kiedys uklad na tej ilosci czynnika ? Bo mam wraznienie ze bedzie duzo za duzo Rolleyes
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-19, 23:12:20
Moderator
#20
Chyba nie. Ale i tak mieszają mi się RD... MD.... więc nie jestem pewien. Skoro jednak wszędzie tak piszą, to tak ma być. Zobacz jaki masz zbiornik cieczy (receiver) - pewnie ze 2l, a więc czynnika wchodzi więcej.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-20, 15:25:34
Zaawansowany użytkownik
#21
w ukladzie jest obecnie 2.6kg, urzadzenie szybko zbija temp. wziernik za filtrem czysty. Nie chce dawac wiecej bo nie ma zaworu CPR i cisnienia jak na obecna aure i tak sa duze. W porownaniu z Carrierami ssanie podwyzszone, ale temperatura samej sprezarki OK. Zeby byl CPR to nie bylo by problemu.
Narazie uzytkownik szczesliwy wiec niech sobie uzytkuje w tym stanie - zobaczymy ...
Dzieki za zaintersowanie tematem.
  • Odpowiedz

kaccor

  2011-09-21, 05:55:56
Nowy użytkownik
#22
@Robert81r
Kilkanaście miesięcy temu Thermo King zmienił gabaryty kilku elementów w agregatach VP.
W V500 zmieniono m.in. wielkość skraplaczy i obniżono ilość czynnika w układzie. Poniżej masz nowe ilości.
Pozdrawiam.
V-500 MAX10/30: 2.3 kg/5.07 lb of R-404A
V-500 MAX 20/50 3 PH: 2.2 kg/4.85 lb of R-404A
V-500 MAX 20/50 1 PH: 2.4 kg/5.29 lb of R-404A
V-500 MAX TC 10/30: 2.6 kg/5.73 lb of R-404A
V-500 MAX TC 20/50: 2.6 kg/5.73 lb of R-404A.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-21, 10:07:12
Zaawansowany użytkownik
#23
Super, dzieki Wielkie za info.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-21, 13:00:12
Moderator
#24
Wracając do tematu głównego..
Agregat TK : SB-III TCI SR i takie oto coś:
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-21, 13:03:00 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-21, 14:24:39
Zaawansowany użytkownik
#25
a jak to niby dziala ? olej filtruje ?
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa