[Carrier]awaria miga zielona dioda z czerwoną równocześnie

17 Odpowiedzi, 22819 Wyświetleń

mxpl

  2012-01-09, 10:08:45
Nowy użytkownik
#1
nie było do tej pory problemu(carrier300)przestał mrozić , brak czynnika ? Sad
  • Odpowiedz

mxpl

  2012-01-09, 15:36:12
Nowy użytkownik
#2
dziś włączyłem agregat , zadana temp. -5 , praca bez zarzutu, z +3 do -2 osiągną w kilka minut, gaz jest , płynie przez oczko, nie wiem co mogło być przyczyną , może nie rozmroził(DF) dobrze , i zatkał jakąś rurke i stąd moje kłopoty? prosze o sugestie
  • Odpowiedz

Derek

  2012-01-09, 15:58:46
Użytkownik
#3
Przytrzymaj dłużej set jak będzie jeszcze raz migała czerwona dioda. I swoje obserwacje napisz na forum. Byćmoże masz jakąś wilgoć w układzie albo zapchany częściowo filtr fronu.
  • Odpowiedz

mxpl

  2012-02-24, 17:51:17
Nowy użytkownik
#4
wyświetla A01 oraz P01 , 1.86 1324
  • Odpowiedz

wenon

  2012-02-24, 20:52:19
Moderator
#5
mxpl napisał(a):wyświetla A01 oraz P01
brak czynnika
zapchany filtr
problem na zaworze/sam zawór, itp.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

Derek

  2012-02-24, 21:32:36
Użytkownik
#6
Ewentualnie jak kolega wyżej podpowiada masz jakąś wilgoć w układzie i zamarza na zaworze rozprężnym.
  • Odpowiedz

mxpl

  2012-02-24, 22:05:16
Nowy użytkownik
#7
czy jeżeli zciągną stary gaz i zrobią próżnie i wpuszczą nowy to będzie ok?
  • Odpowiedz

barbie

  2012-02-25, 11:15:37
Top użytkownik
#8
będzie OK pod warunkiem znalezienia dziury i jej załatania .
  • Odpowiedz

mxpl

  2012-05-17, 12:49:18
Nowy użytkownik
#9
witam, kolejny problem , usunięto wyciek gazu, do układu gdzie wcześniej pracował 404r wlano 143a, sprężarka zagrzała sie niesamowicie do tego stopnia, że stopiła się naklejka, co może być przyczyną
  • Odpowiedz

Robert81r

  2012-05-17, 14:19:25
Zaawansowany użytkownik
#10
ale przyczyna czego ? stopienia sie naklejki ?

moim zdaniem owa naklejka nie byla odporna na tak wysokie temperatury.
  • Odpowiedz

wenon

  2012-05-17, 14:42:25
Moderator
#11
no to sprężarka do wymiany + osuszacz + odolejacz + czyszczenie całego układu. dopiero po uruchomieniu układu można szukać przyczyny zatartej wcześniej sprężarki.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-17, 17:41:32
Top użytkownik
#12
Na jaki czynnik ten 300 jest w orginale?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Robert81r

  2012-05-17, 18:19:26
Zaawansowany użytkownik
#13
Trzeba by wiedziec co to za model tego Carriera bo po tym 300 to mozemy odgadnac tylko moc tego agregatu.
Jesli to Xarios to na 100% bedzie "404r".
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-17, 18:59:47
Top użytkownik
#14
No właśnie .A jeśli zefirek to nie 143-a tylko 134-a.Może wspólnie uda nam się poszukać winnego i niedoskonały serwis usunąć z rynku.Dlaczego profesjonalny serwis ma się domyślać co robił nie profesjonalny.Ale tak sobie zadaję pytanie kogo bardziej trzeba było by ukarać.Tego co nie korzysta z autoryzowanego serwisu czy tego który z niego korzysta?Na Forum odpowiada się jednym i drugim?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mxpl

  2012-05-17, 19:55:12
Nowy użytkownik
#15
auto wróciło z trasy i teraz wiem na pewno,że to Xarios200 , pod pokrywą wentylatora jest naklejka 404r, przed wyjazdem został naprawiony wąż (przetarty-złączony na mufie )i koleś nalał mi gazu 134a lub 143a dokladnie nie pamiętam ale wcześniej wlał jakiś 170 lub 17... nie pamiętam i wtedy sprężarka zagrzała sie bardzo mocno po zminie gazu na 134a lub 143a już tak się nie grzała. auto zrobiło jakieś 2000 km i znowu wywaliło gas. Ratunku!
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-17, 20:02:34
Top użytkownik
#16
Jedz po prostu do serwisu i na koszt tego "kolesia"od "nalewania gazu" po prostu usuń awarię
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-17, 20:18:22
Top użytkownik
#17
I niech ci przeleje teraz na twoje konto zwrot pieniędzy.Fajnie było by zareklamować tą firmę na forum.Nawet można było by stworzyć bazę danych NABIJACZY zweryfikowaną przez odpowiednich moderatorów na podstawie historii opowiedzianych przez użytkowników dając linię obrony nabijaczom i nalewaczom.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa