Ilość wymian powietrza

12 Odpowiedzi, 14347 Wyświetleń

byniom

  2012-06-04, 11:17:28
Moderator
#1
Koledzy czy ktorś z was orjentuje się ile powinno być krotności wymian powietrza w stacji trafo ? . Nie mogę nigdzie znaleść do takiego pomieszczenia ilości wymienianego powietrza a zabardzo nie wiem pod jakie inne je podciągnąć.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-04, 17:04:14
Top użytkownik
#2
A co na to SEP
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-04, 17:04:57 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-06-04, 17:20:42
Moderator
#3
mentor12 napisał(a):A co na to SEP
Ja myślę, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich nie zna się na wentylacji. Oni chcą tylko mieć ten transformator w odpowiednich warunkach (m.in. temperaturowych). Cool
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-04, 17:31:23
Top użytkownik
#4
Jesteś pewien że do tej pory robili wszystko na pałę?To też energetycy. Smile Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-06-04, 17:40:22
Moderator
#5
Ale ELEKTRO-energetycy.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-04, 17:50:26
Top użytkownik
#6
Zapewne znają się na jednostkach mocy biernej i pozornej Smile Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

cool-went

  2012-06-06, 08:00:42
Użytkownik
#7
w trafo wymiany powietrza liczysz wyłącznie z zysków ciepła.
Elektrycy muszą podać Ci ilość ciepła wytwarzanego przez trafo o maksymalną temperaturę pracy.
A jeśli chłodzisz klimatyzacją to 0,5 wymiany wystarczy
  • Odpowiedz

byniom

  2012-06-06, 09:29:25
Moderator
#8
Nie nie będzie chłodzony klimatyzatorem tylko sam wentylator.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-07-30, 07:48:24
Nowy użytkownik
#9
Tam gdzie nie ma ludzi "na pobyt stały lub okresowy", nie uwzględnia się w przepisach krotności wymian ani minimalnych wymagań odnoście ilości świeżego powietrza. Te wartości mogą wynikać z dokumentacji technicznej urządzeń które tam są.
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-09-19, 11:50:21
Użytkownik
#10
Witam
A czy może mi ktoś podać normy na wymianę powietrza np w centarach handlowych .
Chodzi mi przede wszystkim co mierzyć wilgotność temperaturę wymianę.
Z góry dziękuje za odpowiedź
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-19, 19:01:48
Top użytkownik
#11
Naprawdę tak ciężko to znaleść?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

cool-went

  2012-09-20, 10:44:44
Użytkownik
#12
adamdud napisał(a):Witam
A czy może mi ktoś podać normy na wymianę powietrza np w centarach handlowych .
Chodzi mi przede wszystkim co mierzyć wilgotność temperaturę wymianę.
Z góry dziękuje za odpowiedź

Wszystkie te dane musisz uwzględnić w projekcie:
zakres nasycenia pary zima/lato
zakres temperatur zima/lato
wymiana powietrza osoby / krotność.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-20, 10:45:08 przez cool-went.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa