mentor12

  2012-04-10, 19:57:37
Top użytkownik
#26
Czy zmierzone przegrzanie w podanym przypadku uszkodzenia izolacji na odcinku przez ptaki będzie pomocnym czy zgubnym? Dla kolegów niedoświadczonych w branży?Moim zdaniem zgubnym.Przegrzanie ja osobiście mierzę w sytuacjach z problemem a nie dla picu aby je zmierzyć.Jeżeli pomiaru dokonuję na odcinku przez ścianę używam metody kolegi stefanbud.Ale niestety gdy problem instalacji istnieje na ciągu dłuższym wolę się wlutować o ile jest taka możliwość a przeważnie jest podczas montażu przez profesjonalną firmę.Stefanbud mnie też wiele rzeczy uczono w tym zawodzie,ale czym bardziej w tym tkwię tym więcej błędów wyłapuję.Niepotrzebne było by nam przegrzanie podwyższone spowodowane przez ptaki jeżeli instalator by rurociąg ssący zabezpieczył w odpowiedni sposób Smile
Pozdrawiam
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-10, 20:04:15
Top użytkownik
#27
Ktoś,kto chce robić w miarę dobrze i zadaje sobie trud pomiaru przegrzania nie zostawi uszkodzonej przez ptaki izolacji.Jeżeli jednak zostawi to przegrzanie może sobie mierzyć gdzie chce
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-10, 20:35:23
Top użytkownik
#28
Zawsze może dojść do wniosku że pomiar potrzebuje czynnika z powodu zbytniego przegrzania mierzonego w sposób nieprofesjonalny.Przegrzanie całkowite a parownika to dwa inne aspekty.Dlaczego jesteście tacy uparci?Ja podałem przykład błędu pomiaru tą metodą w klimatyzatorach na danym przypadku.A tych przypadków nie brakuje.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-10, 20:43:10
Top użytkownik
#29
Zgoda Mentor ,pomiar przegrzania łącznie z rurociągiem ssawnym NIE DOTYCZY układów ,w których izolacja rurociągów została zniszczona przez ptaki.Niezależnie od tego jakie to były ptaszyska
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-10, 20:57:29
Top użytkownik
#30
Z autopsji a czy nie dotyczy rurociągu prowadzonego w piekarni przez chłodnię a w póżniejszym czasie przerobioną na kotłownię w której rurociąg chłodniczy pozostał do tej pory?Czy mam dopełnić z powodu wyższego przegrzania a co za tym idzie wykończenia sprężarki?Kolejny przykład gdzie się powinno odróżniać się przegrzanie parownika od przegrzania całkowitego.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-04-11, 00:19:19
Moderator
#31
mentor12 napisał(a):Z autopsji a czy nie dotyczy rurociągu prowadzonego w piekarni przez chłodnię a w póżniejszym czasie przerobioną na kotłownię w której rurociąg chłodniczy pozostał do tej pory?(...).
Masz stare informacje. Tam już nie ma piekarni i z kotłowni zrobili mroźnię. Tongue
Ale Ty jesteś uparty jak nie wiem co, a nie wiem co jest bardziej uparte od osła.
Czemu Ty się tak przejmujesz, że ktoś zmierzy źle przegrzanie i że przepełni układ? Czy to Twój klimatyzator? To on będzie miał problem. Raz napisałeś swoje i wystarczy. Przechodzisz ze skrajności w skrajność i wyszukujesz niuansów.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-04-11, 00:25:50
Zaawansowany użytkownik
#32
A czy ktokolwiek z was wie jaka jest różnica temperatury i ciśnienia na początku rurociągu i na końcu? Może nawet nie być wogóle izolacji.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-11, 17:53:40
Top użytkownik
#33
Shitashii ja uważam sumienność i dokładność to dwie inne rzeczy.Choć szczerze mówiąc moja upartość osła nie raz mi pomogła w rozwiązaniu problemu Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-11, 17:58:16
Top użytkownik
#34
Mentor zawsze są jakieś wyjątki i specyficzne warunki.Warto jednak propagować
wszelkie działania mogące zapobiec niepotrzebnym awariom.
Z drugiej strony to przy podanym przez Ciebie to chyba lepiej przepełnić niż narazić sprężarkę z uwagi na niedostateczne chłodzenie czynnikiem?
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-11, 18:49:36
Top użytkownik
#35
Fakt awax.Po jednej stronie nie zależności mamy do czynienia (w moim przypadku sztucznego nie dopełnienia)mamy do czynienia ze wzrostem temperatury sprężarki.A z drugiej strony dopełniając mamy do czynienia a równie niepożądanym wzrostem poboru prądu sprężarki i ciśnienia skraplania.Co jest mniej szkodliwe?Wszystko zależy od proporcji obu przypadków od skrajności zakresu pracy urządzenia.Przy właściwym pomiarze przegrzania uniknęli byśmy skrajności w danym przypadku i tego tematu mierząc dwa przegrzania.Pomiar jednego przegrzania nie świadczy zawsze o dobrej pracy całego układu chłodniczego jakim jest też klimatyzatorek Smile
Pozdrawiam.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-04-11, 21:17:13
Moderator
#36
Chciałbym jeszcze wtrącić taką myśl: co z tego, że sprężarka w jakichś warunkach będzie pobierała 5 czy 10% więcej prądu (ale wciąż w nominale), jak w kibelku przez całą dobę świeci się żarówka 60W :-)
Generalnie konsensus został osiągnięty Cool
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-11, 21:23:38
Top użytkownik
#37
Nominał istnieje tak samo dla temperatury jak i prądu.Jak byś nie wiedział to każdy podwyższony pobór prądu zwiększa temperaturę.Przyjdzie idiota do kibelka i wstawi 300
wat do oprawy 100Wat bo przegrzanie nie pasuje Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-11, 21:26:33 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-04-11, 21:26:10
Moderator
#38
Ktoś mądrze napisał:
mentor12 napisał(a):(...) Wszystko zależy od proporcji obu przypadków od skrajności zakresu pracy urządzenia.(...).
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-11, 21:27:59
Top użytkownik
#39
Dzięki. Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-13, 20:36:44
Top użytkownik
#40
awax napisał(a):Mentor zawsze są jakieś wyjątki i specyficzne warunki.Warto jednak propagować
wszelkie działania mogące zapobiec niepotrzebnym awariom.
Z drugiej strony to przy podanym przez Ciebie to chyba lepiej przepełnić niż narazić sprężarkę z uwagi na niedostateczne chłodzenie czynnikiem?
Jestem innego zdania.Warto to przemyśleć co jest gorsze w danych warunkach.Ale nie problem polega na wyborze rozwiązania tylko na sposobie i umiejętności pomiaru przegrzania.Bo robiąc to profesjonalnie nie było by tematu.Jeden dystrybutor klimatyzatorka zaleca montaż klimatyzatorka firmy x do 15 metrów ciągu a inny do 30.Co z tego ciekawe.Inni producenci klimatyzatorka a w obydwu przypadkach ta sama sprężarka.Jestem przeciwnikiem dokumentacji dystrybutorów i producentów klimatyzatorków odnośnie układu chłodniczego.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-13, 20:39:25
Top użytkownik
#41
Amen
  • Odpowiedz

bxz

  2012-04-13, 21:09:19
Zaawansowany użytkownik
#42
mentor12 napisał(a):Jestem innego zdania.Warto to przemyśleć co jest gorsze w danych warunkach.Ale nie problem polega na wyborze rozwiązania tylko na sposobie i umiejętności pomiaru przegrzania.Bo robiąc to profesjonalnie nie było by tematu.Jeden dystrybutor klimatyzatorka zaleca montaż klimatyzatorka firmy x do 15 metrów ciągu a inny do 30.Co z tego ciekawe.Inni producenci klimatyzatorka a w obydwu przypadkach ta sama sprężarka.Jestem przeciwnikiem dokumentacji dystrybutorów i producentów klimatyzatorków odnośnie układu chłodniczego.

Podaj taki przykład.
NO
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-13, 21:24:31
Top użytkownik
#43
bxz Nie SPAMUJ Smile Odpowiedz do tematu Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

bxz

  2012-04-13, 21:34:08
Zaawansowany użytkownik
#44
Walisz farmazony, ja mówię: "sprawdzam".
Podaj choć jeden taki przykład, by poprzeć swoje wywody, bo w końcu na jakiejś podstawie dokonałeś tej obserwacji, a może już jesteś taki dobry że nie potrzebujesz dowodów na pewne teorie?
Gdyby tak było, bym się wcale nie zdziwił różnicami 5m...
NO
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-13, 21:43:37
Top użytkownik
#45
Wiesz ilu jest jest producentów sprężarek chłodniczych do klimatyzacji?Ja wiem ilu jest producentów klimatyzatorków.Z pilota uniwersalnego do klimatyzacji wynika że sto.A czy to wszyscy? Cool
Prawdopodobieństwa bxz nie zauważasz? Smile ? Smile Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-13, 22:10:53 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-14, 07:11:26
Top użytkownik
#46
Ja również uważam,że dokumentacja producenta często w przypadku prostych klimatyzatorów nie pokrywa się z rzeczywistością.
Zamawiając na dalekim wschodzie np. kilkaset klimatyzatorów możemy wskazać jak mają się one nazywać,co ma być na tabliczce znamionowej itd itd.
Oczywiście nikt nie wskazuje,że urządzenie o wydajności np 10 KW pobiera 100 W elektrycznie,ale różnice rzędu 10-20% to normalka.szczególnie ma to miejsce w parametrach typu hałas (ciśnienie akustyczne).Tu panuje dowolność.
Po prostu jeżeli chcemy aby urządzenie spełniało ściśle określone wymogi musimy decydować się na markowe wyroby,znacznie droższe i podlegające innym procedurom kontroli jakości.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-14, 07:22:29 przez awax.)
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-14, 14:51:34
Top użytkownik
#47
Dlatego dziwię się ludziom którzy nie chcą się czegoś nauczyć tłumacząc a to złamaną nogą a to odległością.Szkoda że za moich czasów AWAX nie było takich dobroczyńców.Tu będą mieli jak na patelni podaną wiedzę zdobywaną latami doświadczeń i praktyk.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-14, 16:03:46
Top użytkownik
#48
Kolego bxz gzie się podziałeś z tak dużym bagażem doświadczeń? Smile Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

bxz

  2012-04-14, 17:15:15
Zaawansowany użytkownik
#49
Co ja biedny mogę na te herezje ^^ Kolego mentor, po raz kolejny wygrałeś... Big Grin
Nie mam zamiaru się tłumaczyć ze swoich decyzji. Tongue
NO
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-14, 17:44:02
Top użytkownik
#50
Ja nie gram ja wiem. Sad Grać mogą dzieci nie wiedząc czy wygrają
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa