jak zabezpieczyć końcówkę grzałki

6 Odpowiedzi, 5742 Wyświetleń

jacek 64

  2014-01-05, 18:01:13
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam Kolegów . W parowniku w mroźni upaliły się dwie końcówki do grzałek . Grzałki są dobre , tylko odpadły przewody podłączeniowe. Nie chcę ich wymieniać ( są długie) . Końcówki są tak upalone że z pręta wystaje rdzeń grzałki. Po oczyszczeniu chcę założyć kostkę zaciskową . Szukam patentu jak to zabezpieczyć przed wilgocią. Jak owinę to taśmą to temperatura grzałki może taśmę roztopić. A z drugiej strony jak nie zaizoluję to wilgoć pojawiająca się w trakcie odmrażania może spowodować iskrzenia i ponowne upalenie lub zwarcie . Oryginalne grzałki mają zabezpieczenie gumą nie grubiej niż średnica samej grzałki - po to by można było przecisnąć przez otwór parownika . Czy może użyć gumy samo-wulkanizującej się ? Co radzicie ?
  • Odpowiedz

Klim

  2014-01-05, 20:10:20
Użytkownik
#2
czy to urządzenie firmy COLD ?
  • Odpowiedz

wit

  2014-01-05, 20:11:11
Top użytkownik
#3
wymienić grzałkę.

ewentualnie na bardzo dorywczo silikon wysokotemperaturowy -tylko do czasu dostawy nowej grzałki.

guma tylko wysokotemperaturowa wulkanizowana na gorąco... -ale to robią u producenta grzałek. sam -nie zrobisz.
  • Odpowiedz

MarioO

  2014-01-05, 20:38:13
Zaawansowany użytkownik
#4
Wymień grzałki na nowe bo co byś nie wymyślił to za jakiś czas się odezwie ze zdwojoną siłą Koszt grzałek nie jest aż tak wysoki a wymiana to juz według Twojego cennika Zrobisz dobrze klientowi tną ckoszty skasujesz pieniądz za robote a jak sie spierdzieli to mało że zrobisz w ramach gwarancji to ci jeszcze podziękują odpowiednią opinią Wymień - skasuj - zapomnij
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-01-12, 20:18:22
Top użytkownik
#5
MariOo napisał(a):Wymień grzałki na nowe bo co byś nie wymyślił to za jakiś czas się odezwie ze zdwojoną siłą Koszt grzałek nie jest aż tak wysoki a wymiana to juz według Twojego cennika Zrobisz dobrze klientowi tną ckoszty skasujesz pieniądz za robote a jak sie spierdzieli to mało że zrobisz w ramach gwarancji to ci jeszcze podziękują odpowiednią opinią Wymień - skasuj - zapomnij
Fakt koszt grzałek nie jest wysoki.Tylko czasami wymiana nie możliwa bez demontażu chłodnicy.Ale to nie mój problem.Skupił bym się przed wymianą na nastawach czasowych i temperaturowych sterownika w funkcji odmrażania.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

MarioO

  2014-01-13, 07:19:59
Zaawansowany użytkownik
#6
Wspomniał o długich grzałkach wiec pewnie jest ten problem
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa