rozpęczarka-wyoblarka-kielicharka do rur duzych średnic -jaka ?

15 Odpowiedzi, 17182 Wyświetleń

wit

  2012-08-14, 15:47:10
Top użytkownik
#1
Witam.
" troszkę nie moje klimaty" -zazwyczaj operuję mniejszymi średnicami...

ale -będę potrzebował zrobić kilkanaście kielichów (mufek) na rurach miedzianych fi 108...
88, 76 itp.

możecie polecić jakiś względnie niedrogi -a dający radę ekspander?

wszystko "normalne" kończy się na 42mm -a rothenberger A1 -cóż fajny jest -ale...

a macie jakąś metodę na wykonanie złączek w tych średnicach -jakiś "patent" ? Może troszkę tańsza od rothenbergera?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-14, 17:21:10 przez wit.)
  • Odpowiedz

barbie

  2012-08-14, 16:50:35
Top użytkownik
#2
co Ty właściwie potrzebujesz--chyba rozpęczarkę ? .na tą średnicę kosztuje wiele euro u naszych zachodnich sąsiadów .
  • Odpowiedz

wit

  2012-08-14, 17:32:36
Top użytkownik
#3
tak -rozpęczarkę.

nazwy bywają różne -ja mówię expander.

jest coś takiego jak rothenberger A1 -ale drogi, że...

kolega widział kiedyś w terenie jakąś samoróbkę lub wykonanie rzemieślnicze - coś co wkładało się w rurę 108 i skręcało dwoma kluczami -wiec była to tańsza alternatywa. niestety kolega nie przyjrzał się jak to było wykonane... wtedy temat nas nie interesował...

a robota taka głupia ilość - za dużo złączek żeby pożyczyć rozpęczarkę lub stosować mufy dwustronne a za mało żeby opłacało się kupić porządny sprzęt do rozpęczania...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-15, 06:50:45 przez wit.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-14, 17:43:00
Top użytkownik
#4
Kup gotowe mufy równoprzelotowe.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

wit

  2012-08-14, 17:58:17
Top użytkownik
#5
gotowa mufa -to dwa luty zamiast jednego.

koszt mufy 108 -spory. kilkunastu muf -jeszcze większy
czas lutowania -na każde połączenie rur -dodatkowe połączenie lutowane. lutowanie 108 chwilkę trwa. paskudnie długą chwilkę. dodatkowe lutowie, gazy....

no i dodatkowe połączenia -to dodatkowe ryzyko nieszczelności.

położyć 10 spoin fi 108 a położyć 20...
zdecydowanie lepiej rozpęczyć jedna rurę i wsadzić w nią drugą...
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-14, 19:22:38
Top użytkownik
#6
No fakt.Ale kombinowanie też kosztuje.I to chyba więcej.Jak masz dalsze perspektywy pracy przy tych średnicach to pozostaje inwestycja w sprzęt-wyżarzenie końcówek rur i umiejętne pobijanie młotkiem stalowego wałka dla średnicy 108 dobry wałek to 35 mm.Ale też jest to pracochłonne.Samoróbkę widziałem na tej zasadzie i całkiem sobie radziła.3 wałki rozpęczające.Elementem rozpęczającym tuleje był sciągacz do łożysk trójramienny co chwilę podkręcany.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2012-08-14, 19:25:59
Top użytkownik
#7
wykonaj samodzielnie mufki z resztek rur to będzie najtaniej .
  • Odpowiedz

mister

  2012-08-14, 20:22:51
Zaawansowany użytkownik
#8
http://allegro.pl/zestaw-przyrzadow-do-p...13967.html
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-08-14, 20:31:13
Zaawansowany użytkownik
#9
Lub podwójny rurociąg o mniejszych średnicach z kolektorem przy agregacie.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-14, 20:32:07 przez p.obelix.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-14, 21:17:16
Top użytkownik
#10
Ale jaja.Ci projektanci chyba się wogóle nie znają.Widzę to na tłocznej z podziałem mocy aby nie było kłopotu z porwaniem oleju .Ale jak żyję nie widziałem ssącej w dwóch rurociągach.A w stali da radę ale to nie te czasy.Wymogi.Macie panowie bardzo bujną wyobrażnię.Nawet większą niż ja.Ja takiej nie posiadam.I dobrze bo
zainteresowany by potrzebował wiele trójników na ssaniu i redukcji.O reszcie nie wspomnę.Jak automatyka i przetworniki.Czy wy naprawdę siebie słyszycie i mieliście doświadczenie w chłodzeniu wielko obszarowych magazynów typu tesco- biedronka?ITP?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-14, 21:23:49
Top użytkownik
#11
crocens napisał(a):wit, nie taniej w stali taki rurocią 108?
Dasz gwarancję na innowacyjną technologię ?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

wit

  2012-08-14, 21:29:16
Top użytkownik
#12
crocens napisał(a):wit, nie taniej w stali taki rurocią 108?

taniej, ale niekoniecznie lepiej.
stalowy -koroduje. zewnętrznie -grozi po kilku latach rozszczelnieniem z powodu korozji.

Wewnętrznie -zazwyczaj rury stalowe maja zabrudzone wnętrze -praktycznie zawsze jest odrobina korozji -potem to idzie w olej i w agregaty -nie wydłuża trwałości sprężarek, czasem coś zapycha.

no i do prac w stali -do kawałka rurociągu trzeba by podnająć inną firmę... spawanie w tigu -a to też koszty.

z miedzią czy ja czy kolega sobie poradzimy.ze stalą na szczelność już nie.

znowu wyłazi głupia ilość -za mało grubego rurociągu żeby opłacało się mieszać technologie...
pomyślę, przekalkuluję -ale chyba lepiej wykonać wszystko w miedzi.

a kładzenie dwóch cieńszych miedzianych nitek -niekoniecznie jest łatwiejsze. za to -bardziej pracochłonne i droższe materiałowo.

p.obelix -przelicz przekroje -jakie dwie rury odpowiadają jednej 108mm ... mi wychodzi około 80mm...

osobiście -108 czy 80 nie widzę żadnej różnicy w trudności montażu i kosztach narzędzi... oprócz tego, ze podwójnie...
  • Odpowiedz

Gargamel1231

  2017-08-10, 13:46:54
Nowy użytkownik
#13
Ja mam [reklama] już jakiś czas, używam i nadal dobrze się sprawuje.
  • Odpowiedz

barbie

  2017-08-10, 18:33:33
Top użytkownik
#14
Handlowiec naucz się czytać post jest o dużych średnicach .
  • Odpowiedz

wit

  2017-08-10, 19:03:47
Top użytkownik
#15
i post jest sprzed pięciu lat. z 2012 roku.

Gwoli zaspokojenia ciekawości kupiłem wtedy takie cudo ekspander Rothenberger`a A1 .

I na 108 śmigał aż miło. Tylko cena była mniej miła...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-08-10, 19:05:24 przez wit.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa