Problem z mroźnią w Lublinie

11 Odpowiedzi, 14915 Wyświetleń

mpol67

  2008-05-11, 20:09:49
Nowy użytkownik
#1
Witam. Panowie POMOCY !
Swagier kupił Lublina izotermę. Ja naprawiam domowy sprzęt AGD , próbuję szwagrowi pomóc uruchomić tę izotermę, zrobiłem próżnię, wlałem 3,3 kg R404, a chłodnia schładza się tylko do -2 stopnie. Poradźcie jak to padło ożywić. Może ktoś ma do tego jakieś schematy ! Ja ze swojej strony służę pomocą w zakresie naprawy sprzętu AGD firm: LG, Liebherr, Electrolux.
Proszę o pomoc, Pozdrawiam EMPOL.
  • Odpowiedz

mpol67

  2008-05-12, 21:21:21
Nowy użytkownik
#2
Sprawdziłem na drugim identycznym lublinie z identycznym modelem chłodni, zszedł do ok -23 stopnie.
Przyznam, że temat chłodni bardzo mnie zaciekawił, jeśli ktoś może mi udostępnić jakieś informacje na temat w/w urządzeń będę ogromnie wdzięczny. Od ośmiu lat naprawiam domowe chłodziarki, pralki i zmywarki a temat klim i chłodni to dla mnie coś nowego.
Paweł mpol
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-13, 05:20:29
Moderator
#3
podaj co to za agregat (typ,model,rok produkcji) ja na codzien takie naprawiam wiec napewno ci pomoge

500 236 866
radekklimat@wp.pl
  • Odpowiedz

mpol67

  2008-05-14, 21:29:56
Nowy użytkownik
#4
Na pompie udało się odczytać tylko to:Thermo King part numer 203-413
na skraplaczu:model V-250 Cond
B/m NO 914506
Seria 029DN98347
rok prod 1999
ref-R404A
OPTV-250
IDA/SDA Code 26
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-15, 05:29:56
Moderator
#5
podaj cisnienia na ssaniu i tłoczeniu porzy 1500 obrotach silnika
  • Odpowiedz

mpol67

  2008-05-15, 05:57:29
Nowy użytkownik
#6
na ssaniu ok 4 atm, na tłoczeniu nie mogę zmierzyć ponieważ moja stacja tego nie wytrzyma. Po wlaniu gazu na zaworze zbiornika na dachu kabiny było ok 8 atm.
śpróbuję skombinować zestaw manometrów i zmierzyć jeszcze tłoczenie.
  • Odpowiedz

mpol67

  2008-05-15, 06:01:30
Nowy użytkownik
#7
Jeśli możesz udostępnić mi jakąś wiedzę o takich urządzeniach w formie pisemnej lub elektron. będę bardzo wdzięczny. Temat mocno mnie zainteresował, a wszyscy okoliczni chłodniaże robią z tego ogromną tajemnicę (nawet już emerytowani).
Paweł mpol
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-15, 18:59:24
Moderator
#8
to ssanie jest za wysokie
powinienes miec 2 bary przy 1500 rpm
podaj koniecznie tłoczenie ale i tak dałes za duzo gazu
przy tej predkosci obrotowej czynnika powinienes nalac tyle zeby kulka co jest we wzierniku poszła do góry(na zbiorniku) i wtedy jest dosyc czynnika a ilosc to jest 2,5-2,8 kg
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-15, 19:00:56
Moderator
#9
do mpol67

jak chcesz materiały na temat TK iCarrier to dzwon do mnie
500 236 866
  • Odpowiedz

mpol67

  2008-05-21, 05:32:55
Nowy użytkownik
#10
W jakich godzinach można dzwonić (od kilku dni próbuję)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-05-21, 15:14:42
Moderator
#11
od rana do wieczora tylko po południu czasami nie mam zasiegu
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa