własnoręcznie zrobiona pompa ciepła

47 Odpowiedzi, 62207 Wyświetleń
1 2 Dalej

pno8472

  2012-12-27, 21:49:22
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich,

Udało mi się zbudować pompę ciepła woda-woda w najprostszej konfiguracji:
sprężarka->skraplacz->filtr->zbiornik->wziernik->zawór rozprężny->parownik

sprężarka 3,6KW z klimatyzatora na 220V.
www.embrital.com/NJ208P.pdf

Natknąłem się na 2 problemy:
1. Uruchamiam sprężarkę na 10 minut, przez pierwsze 2minuty obserwuję burzliwy przepływ(być może to wrzenie) czynnika we wzierniku. Po 2 minutach szkiełko wypełnia się cieczą, prąd sprężarki spada. Czy to jest normalne zjawisko? Czy można jakoś skrócić(wyeliminowac) okres mniej wydajnej pracy?
2. Po wyłączeniu sprężarki mam problem z ponowym jej rozruchem, muszę odczekać około 20 minut by dało się ją ponownie włączyć.
Gdzieś wyczytałem że jest to związane z małym momentem rozruchowym: sprężarka nie daje rady z rozruchem gdy jest duża różnica ciśnień między stroną ssawna i tłoczną. Trzeba czekać aż ciśnienia się wyrównają. Zakładając że to jest poprawne wytłumaczenie, czy ma sens wlutowanie zaworu elektromagnetycznego(http://coolstore.pl/product-pol-822-Zawo...owany.html) między stronę tłoczną a ssawną w celu wyrównywania ciśnienia? Jak wygląda szczelność takiego elektrozaworu? Są jakieś lepsze rozwiązania?

pozdrawiam
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2012-12-29, 16:54:59
Użytkownik
#2
Dobrze myślisz , jezeli masz sprężarke 1-no fazową to mają one problem z rozruchem w momencie gdy na rurze tłocznej jest wysokie cisnienie , jest to normalne ,
Jak wlutujesz elektrozawór pozbedziesz sie problemu , a o jego szczelność sie nie martw , one są do tego przystosowane
W mojej pompie [REKLAMA] burzliwość przepływu trwa ok poł godziny , po tym czasie układ sie stabilizuje .
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

pno8472

  2012-12-29, 18:26:10
Nowy użytkownik
#3
Dzieki za odpowiedz, tak z ciekawości to jaką maksymalną temperaturę ma podczas pracy sprężarka w Twojej pompie?
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2012-12-30, 08:15:16
Użytkownik
#4
W chwili gdy układ pracuje juz stabilnie temperatura sprężarki ma tyle samo co temp na rurce tłocznej i jest w zakresie 70-80* w zaleznosci od cisnienia jakie panuje w układzie.
,,Najedz,, myszką na temp. tam gdzie jest narysowana pompa ciepła i zobaczysz jakie temperatury panują na sprężarce
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-12-30, 21:30:52
Top użytkownik
#5
Czas położyć zimną szmatę
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2012-12-31, 17:34:07
Użytkownik
#6
pno8472---- jaki Masz STEROWNIK do kontroli pracy twojej PC ??
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

pno8472

  2012-12-31, 18:01:56
Nowy użytkownik
#7
Sterownik bedzie bazował na arduino i termometrach ds18b20. Jeszcze musze na to poswiecic troche czasu. Pierwsze testy pompy zrobiłem bez sterownika :-)
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2013-01-05, 09:05:42
Użytkownik
#8
Ja zastosowałem ten do kontroli pracy pompy [reklama] do kontroli pracy pomp GZ i CWU
I jak na razie działają ok
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-01-05, 16:36:22
Użytkownik
#9
w jaki sposób dobrałeś zawór rozprężny i co to za zawór
czy jesteś wyposażony w manometry (jakie panują ciśnienia w układzie)
zawór to słuszna koncepcja jako wyrównanie ciśnienia lecz przy małych jednostkach taniej wychodzi przekaźnik opóźniający kolejny rozruch
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-01-05, 18:16:08
Zaawansowany użytkownik
#10
Przepraszam że się wtrącam ale zauważyłem( jeżeli dobrze zrozumiałem) pewną wadę tego systemu jest sprężarka klimatyzacyjna i zbiornik czynnika chłodniczego oraz brak zaworu magnetycznego nie znam ilości czynnika chłodniczego ale jeżeli jest go więcej jak 2 kg. to może być to niezdrowe dla sprężarki zalewanie jej proponuję zastosować zawór EM przed zaworem rozprężnym i odsysanie czynnika przed wyłączeniem sprężarki pozdrawiam
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-01-05, 20:13:00
Nowy użytkownik
#11
pompa-ciepla napisał(a):Ja zastosowałem ten do kontroli pracy pompy http://thermoplus.pl/katalog/sterowniki-.../es40.html i ten http://thermoplus.pl/katalog/regulatory/.../es10.html do kontroli pracy pomp GZ i CWU
I jak na razie działają ok co widac na www.pompaciepla-24.pl

dobrze wiedziec ze takie cos istnieje
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-01-05, 20:25:57
Użytkownik
#12
Kolega frost-ch ma racje z zaworem na płynie i z pump down-em a filtr odwadniacz winien znaleźć się za zbiornikiem płynu przed wziernikiem. Z pewnością kolega zaradził tą zmianą na korzyść rozruchu.Lecz mnie wciąż interesuje metoda doboru zaworu i parownika do spr rotacyjnej.
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-01-05, 20:57:12
Nowy użytkownik
#13
coldtherm napisał(a):w jaki sposób dobrałeś zawór rozprężny i co to za zawór
czy jesteś wyposażony w manometry (jakie panują ciśnienia w układzie)
zawór to słuszna koncepcja jako wyrównanie ciśnienia lecz przy małych jednostkach taniej wychodzi przekaźnik opóźniający kolejny rozruch

Zawór danfoss 068Z3496. Dyszę dobrałem zgodnie z instrukcją w dokumentacji
Manometry mam, ale dokładnych pomiarów jeszcze nie robiłem.

Przekaźnik termiczny był jedną z opcji
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-01-05, 21:38:46
Nowy użytkownik
#14
coldtherm napisał(a):Kolega frost-ch ma racje z zaworem na płynie i z pump down-em a filtr odwadniacz winien znaleźć się za zbiornikiem płynu przed wziernikiem. Z pewnością kolega zaradził tą zmianą na korzyść rozruchu.Lecz mnie wciąż interesuje metoda doboru zaworu i parownika do spr rotacyjnej.

Z umiejscowieniem filtru się zgadzam.
Nie do końca rozumiem część z pump downe-em. Zawór elektromagnety przed zaworem rozprężnym jest zamykany gdy sprężarka jeszcze pracuje i tym samym wypompowuje czynnik do skraplacza. Presostat niskiego ciśnienia wyłącza sprężarkę. Zawór elektromagneyczny pozostaje zamkniety gdy sprężarka nie działa. Dzięki temu zapobiegamy skraplaniu się czynnika w sprężarce. Czy o to chodzi?

Jeśli powyższe rozumowanie jest poprawne, jak to pomoże w rozruchu sprężarki? Przecież różnica ciśnień jeszcze wzrośnie.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-01-05, 23:17:25
Zaawansowany użytkownik
#15
Rozruch sprężarki jest ciężki w sytuacji kiedy sprężarka zalana jest czynnikiem innymi słowy napełniona czynnikiem z chwilą rozruchu ma do przepchnięcia dużą porcję czynnika i to w postaci cieczy dopiero jak sam zauważyłeś po chwili praca się uspokaja a prąd maleje opcja z zaworem zapobiega zalaniu sprężarki i lżejszą pracę oraz lżejszy rozruch logiczne jest to że jeżeli nie ma co pompować to i opór jest mały druga kwestia to wypłukanie oleju ze sprężarki po jej zalaniu otóż czynnik miesza się z olejem i migruje po instalacji w tym okresie jest ona nie dostatecznie smarowana jeżeli chodzi o różnicę ciśnień to mały pikuś sprężarki mają zawór zwrotny po stronie tłocznej więc czynnik się nie cofnie w samej sprężarce ciśnienie się wyrówna po kilku sekundach natomiast sprężarka powinna mieć pauzę pomiędzy zatrzymaniem a startem ze trzy minuty mam nadzieję że w sposób zrozumiały przedstawiłem istotę problemu . Powodzenia
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-01-06, 10:46:11
Nowy użytkownik
#16
frost-ch napisał(a):Rozruch sprężarki jest ciężki w sytuacji kiedy sprężarka zalana jest czynnikiem innymi słowy napełniona czynnikiem z chwilą rozruchu ma do przepchnięcia dużą porcję czynnika i to w postaci cieczy dopiero jak sam zauważyłeś po chwili praca się uspokaja a prąd maleje opcja z zaworem zapobiega zalaniu sprężarki i lżejszą pracę oraz lżejszy rozruch logiczne jest to że jeżeli nie ma co pompować to i opór jest mały druga kwestia to wypłukanie oleju ze sprężarki po jej zalaniu otóż czynnik miesza się z olejem i migruje po instalacji w tym okresie jest ona nie dostatecznie smarowana jeżeli chodzi o różnicę ciśnień to mały pikuś sprężarki mają zawór zwrotny po stronie tłocznej więc czynnik się nie cofnie w samej sprężarce ciśnienie się wyrówna po kilku sekundach natomiast sprężarka powinna mieć pauzę pomiędzy zatrzymaniem a startem ze trzy minuty mam nadzieję że w sposób zrozumiały przedstawiłem istotę problemu . Powodzenia

Zaobserwowałem raczej wzrost strumienia. Szkło się wypełnia po fazie niespokojnego przepływu. Ale fakt że moc pobierana przez sprężarkę spada więc i pewnie opory ruchu.

1. Czyli wlutowanie zaworu (mój począkowy pomysł) między obwodem cieczowym a ssaniem sprężarki tylko uszkodzi sprężarkę.
2. Ciekawi mnie jeszcze kwestia kondensacji czynnika w sprężarce. Teoretycznie czynnik powinien się skroplić w najzimniejszych częściach - u mnie to parownik i filtr sprężarki. Sama sprężarka jest najcieplejsza w całym układzie. Wykraplanie w filtrze nie powinno być problemem. Sprężarka powinna zasysać tylko pary, ciecz powinna zostać w filtrze. Dobrze myślę?
3. Zakładając że czynnik zalewa sprężarkę i to jest powodem problemu ze startem. Da się jakoś wyjaśnić zjawisko że dopiero po 20 minuach sprężarka staruje. Czynnik powinien szybciej odparować.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-01-06, 11:37:11
Zaawansowany użytkownik
#17
Może krótki kurs chłodnictwa sprężarka zasysa pary czynnika tłoczy do wymiennika zwanego skraplaczem w między czasie wzrasta temperatura i ciśnienie czynnika co jest bardzo istotne w pc w tym też skraplaczu następuje odbiór ciepła i wkroplenie czynnika który to wędruje dalej do zbiornika wyrównawczego filtra zaworu (elementu dławiącego) do drugiego wymiennika zwanego parownikiem różnica ciśnień powoduje parowanie i co za tym idzie obniżenie temperatury oraz najważniejsze pobranie energi z dolnego żrudła . Problem pojawia się z chwilą zatrzymania sprężarki otuż po stronie tłocznej ciśnienie jest wyższe o ponad 10 barów czynnik dalej jest tłoczony do parownika i jest to najchłodniejszy element ponieważ sprężarka nie odbiera pary czynnik się wykrapla i zalewa parownik po napełnienia parownika przepychany jest dalej do sprężarki i ją zalewa. Odp na p3 po 20 minutach układ się ostudza i ciśnienie w całym układzie spada o około 10 b. również sprężarka stygnie co pomaga w rozruchu . Jeżeli zawodzą argumenty pozostaje już tylko wiara.
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-01-06, 12:39:13
Użytkownik
#18
pompa-ciepla napisał(a):Nie do końca rozumiem część z pump downe-em. Zawór elektromagnety przed zaworem rozprężnym jest zamykany gdy sprężarka jeszcze pracuje i tym samym wypompowuje czynnik do skraplacza. Presostat niskiego ciśnienia wyłącza sprężarkę. Zawór elektromagneyczny pozostaje zamkniety gdy sprężarka nie działa. Dzięki temu zapobiegamy skraplaniu się czynnika w sprężarce. Czy o to chodzi?

kolego opisałeś właśnie to co sugerowałem pump-down /odessanie
co do bezpieczeństwa smarowania to w przypadku wypłukiwaniu oleju ze sprężarki stosuje się grzałkę karteru spr lecz podejrzewam ze to nie twój problem bo możesz nie mieć wziernika na karterze
obstaje prze odessaniu w razie konieczności dodał bym zawór zwrotny zaraz za sprężarką na gorącym gazie
ponieważ po pierwsze urządzenie jest już wcześniej eksploatowane a po drugie te zawory w spr rotacyjnych są zawodne
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-01-06, 17:04:11
Nowy użytkownik
#19
frost-ch napisał(a):Może krótki kurs chłodnictwa sprężarka zasysa pary czynnika tłoczy do wymiennika zwanego skraplaczem w między czasie wzrasta temperatura i ciśnienie czynnika co jest bardzo istotne w pc w tym też skraplaczu następuje odbiór ciepła i wkroplenie czynnika który to wędruje dalej do zbiornika wyrównawczego filtra zaworu (elementu dławiącego) do drugiego wymiennika zwanego parownikiem różnica ciśnień powoduje parowanie i co za tym idzie obniżenie temperatury oraz najważniejsze pobranie energi z dolnego żrudła . Problem pojawia się z chwilą zatrzymania sprężarki otuż po stronie tłocznej ciśnienie jest wyższe o ponad 10 barów czynnik dalej jest tłoczony do parownika i jest to najchłodniejszy element ponieważ sprężarka nie odbiera pary czynnik się wykrapla i zalewa parownik po napełnienia parownika przepychany jest dalej do sprężarki i ją zalewa. Odp na p3 po 20 minutach układ się ostudza i ciśnienie w całym układzie spada o około 10 b. również sprężarka stygnie co pomaga w rozruchu . Jeżeli zawodzą argumenty pozostaje już tylko wiara.

Jestem amatorem dlatego dopytuje, chce dobrze zrozumieć problem. Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-01-06, 17:40:15
Zaawansowany użytkownik
#20
Przepraszam nie chciałem nikogo urazić chodziło mi raczej o to że jeżeli nawet nie wszystko rozumiemy to warto skorzystać z dobrej rady ot tak choćby na wiarę.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2013-01-08, 18:19:48
Użytkownik
#21
I od razu sie robi miło jak cos co zostało zrobione ,, tymi,, rekami działa i to nie gorzej od produktu fabrycznego.
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-08, 19:26:36
Top użytkownik
#22
Do pompa -ciepła
Wcześniej zużywałeś 45m3 gazu na miesiąc, a teraz zużywasz 1150kW energii elektrycznej miesięcznie?, dobrze to skalkulowałeś bo ja tu oszczędności nie widzę :/ Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-08, 19:34:08 przez mg.)
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2013-01-08, 20:07:30
Użytkownik
#23
Tak , wczesniej tak miałem 45m3 gazu na miesiąc ( tylko dla celów c.w.u )
Pozniej by ogrzać tyle samo ciepłej wody w ciagu miesiąca zużywałem 90 kWh en. elektrycznej
Teraz od zużycia które wpisuje w tabelce nalezy odjąć 90 kWh ( c.w.u ) i wyjdzie wynik ile zużyłem energi dla celów centralnego ogrzewania
p.s. mysle ze nie namieszałem Smile
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-08, 20:11:40 przez pompa-ciepla.)
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-08, 20:20:02
Top użytkownik
#24
1060x2 = 2120kWh
2120x0.5 = 1060 PLN za dwa miechy nie srogiej zimy.

Tak orientacyjnie CO POMPĄ CIEPŁA wyjdzie około 3,5 tysia. Nie rewelacja
  • Odpowiedz

barbie

  2013-01-08, 20:33:18
Top użytkownik
#25
to jest duży dom--270 metrów kwadratowych .
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa