10 Odpowiedzi, 20018 Wyświetleń

coldtherm

  2013-01-08, 21:43:34
Użytkownik
#1
Witam
Koledzy prosze o wasze zdanie na temat anemometrów wiatraczkowych.
Chodzi mi generalnie o pomiary domowych i małych przemysłowych instalacji wentylacyjnych.
1.Jaki model użytkujecie ? Plusy i minusy
2.Jaki polecacie a jaki nie
3.Co sądzicie o Testo 417
Z góry dziękuje za rzetelne podejście
  • Odpowiedz

cool-went

  2013-01-09, 07:13:33
Użytkownik
#2
Anemometr wiatraczkowy tylko pod balometr lub tubę pomiarową, inaczej nie zrobisz pomiarów np. na zaworach.
  • Odpowiedz

Chris_W

  2013-03-18, 12:21:09
Nowy użytkownik
#3
Ja używam zarówno wiatraczkowego jak i termoanemometru. Wiatraczek przydaje się na płaskie powierzchnie (kratki ścienne wentylacji grawitacyjnej, kratki wentylacji mechanicznej itp - ale na większych przekrojach trzeba łapać kilka pomiarów i wyliczać średnią). Termoanemometr to sonda wprowadzana w kanał (trzeba wiercić otwór) - również trzeba łapać kilka pomiarów i wyliczać średnią.
Model wiatraczkowego nie pamiętam, ale już poczciwy wiek ma. Drugi to TA-35 - też nie najnowszy ale spisuje się dobrze.
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-18, 19:34:41
Użytkownik
#4
dziękuje za zainteresowanie Big Grin
  • Odpowiedz

FRIGUS

  2013-05-20, 08:00:10
Nowy użytkownik
#5
Takim pomierzysz prawidłowo tylko zawory do 150 m3/h.

Tak w ogóle to do pomiaru małych zaworów anemometr wiatraczkowy się nie nadaje, wytwarzane podciśnienie sprze sam zawór i instalację na tak małym zakończeniu powoduje zaburzenie pomiarów nawet o 40%.

Jeżeli chcesz porządny sprzęt kup TSI.
  • Odpowiedz

aras

  2013-09-22, 07:37:23
Użytkownik
#6
coldtherm napisał(a):3.Co sądzicie o Testo 417

Witam
Generalnie przyrządy testo są dobre, a ten 417 używam i nie ma z nim żadnych problemów, jednakże do pomiarów wentylacji to rurka pitota nadaje się najlepiej.

Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

torfbud

  2014-10-03, 08:23:58
Nowy użytkownik
#7
Zapraszam do zapoznania się z naszą szeroką ofertą anemometrów [reklama]
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-10-08, 14:21:12
Top użytkownik
#8
Ja polecam kimo , osobiście do pomiarów używam wiatraczkowy na kabelku z rączką, dodatkowo robię tubę z kartonu dla pomiarów nie zbyt dokładnych . Bez balometru wzorcowanego o dokładnych pomiarach można zapomnieć.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-10-08, 19:52:08
Top użytkownik
#9
Do czego wam służą te przyrządy?Jak do odbioru wentylacji to rozumiem posiadanie sprzętu wysokiej jakości.Serwisantowi doświadczonemu wystarczą różnice presostatów i prądy wpisane w protokole odbioru instalacji.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-10-08, 19:57:22 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-10-09, 11:15:42
Top użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):Do czego wam służą te przyrządy?Jak do odbioru wentylacji to rozumiem posiadanie sprzętu wysokiej jakości.Serwisantowi doświadczonemu wystarczą różnice presostatów i prądy wpisane w protokole odbioru instalacji.
pomiary + regulacja = ustawienie wentylacji i odbiór. Co dalej daje reakcję przyczynowo skutkową w postaci napływu gotówki na konto
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa