witam
Panowie mam taki problem chillerem Trane rtad180 a mianowicie popaliło styczniki rozruchowe sprężarki jak widać na zdjęciu w szafie jest jeszcze zamontowany taki element (dławik?)zdjęcie nr 2 co to jest i do czego służy??
  • Odpowiedz

szumi

  2013-06-21, 21:22:48
Nowy użytkownik
#2
zdjęcie nr 2
  • Odpowiedz

crocens

  2013-06-22, 06:22:34
Top użytkownik
#3
Pytanie raczejbardziej trafne na elektroda.pl. Masz schemat elektryczny?
.
  • Odpowiedz

freegass

  2013-06-22, 08:36:54
Użytkownik
#4
To jest bateria rezystorów rozruchowych.
  • Odpowiedz

jack63

  2013-06-22, 10:58:02
Zaawansowany użytkownik
#5
Ale do czego te rezystory rozruchowe???
Silniki sprężarek są 3f. Kable grube na palec a te "rozruchowe" cienkie??? Poza tym rezystory rozruchowe stosowało się dawno temu do silników pierścieniowych. Te ostatnie w hermetykach (i oleju) pracować nie mogą. Coś to dziwne. Przydało by sie więcej zdjęć, a najlepiej kawałek schematu.
  • Odpowiedz

szumi

  2013-06-22, 16:08:33
Nowy użytkownik
#6
jest i schemat dla mnie wygląda to na jakieś zabezpieczenie styczników?
  • Odpowiedz

szumi

  2013-06-22, 16:10:40
Nowy użytkownik
#7
następne zdjęcie
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-06-22, 20:01:53
Top użytkownik
#8
Ze schematu wynika że to oporniki a nie kondensatory.Oporniki zabezpieczające sieć elektryczną przed urządzeniem przed nadmiernym prądem i jego skutkami pokazanymi na zdjęciach.Czy istnieje techniczna różnica pomiędzy rezystorem a opornikiem?Podobnie jak pomiędzy zaworem a valve?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-22, 21:40:40 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

Robert_Aptacy

  2019-01-19, 05:40:32
Nowy użytkownik
#9
freegass napisał(a):To jest bateria rezystorów rozruchowych.
To nie są kondensatory rozruchowe w silnikach 3 fazy nie stosuje się kondensatora rozruchu
[reklama]
Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa Robert Aptacy
Serwis Chiller | Serwis Osuszaczy Powietrza | Serwis Lodówek Samochodowych | Serwis Kostkarek do Lodu
  • Odpowiedz

freegass

  2019-01-19, 09:55:05
Użytkownik
#10
Robert_Aptacy napisał(a):
freegass napisał(a):To jest bateria rezystorów rozruchowych.
To nie są kondensatory rozruchowe
Czytanie ze zrozumieniem ma wielką przyszłość.
pozdrawiam
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-01-19, 10:10:18
Użytkownik
#11
Teraz w każdym poście będzie się kolega Robert_Aptacy reklamował?
  • Odpowiedz

Robert_Aptacy

  2019-01-20, 04:55:15
Nowy użytkownik
#12
PARTNER-MAR napisał(a):Teraz w każdym poście będzie się kolega Robert_Aptacy reklamował?
Kiedyś mogę Panu pomóc - wtedy reklama raczej nie będzie Panu "KCICHIK" przeszkadzać
Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa Robert Aptacy
Serwis Chiller | Serwis Osuszaczy Powietrza | Serwis Lodówek Samochodowych | Serwis Kostkarek do Lodu
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-01-20, 07:53:44
Użytkownik
#13
Może tak być.
Ale w każdym poście?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa