coolmaker1

  2013-07-13, 12:42:27
Zaawansowany użytkownik
#51
Witam .Kolego Robercie ,taką w sumie ważną informację o parametrach wymienionej sprężarki podajesz dopiero w 45 poscie ?.Teraz już wiesz dlaczego się gotuje układ ? A sprawa ilości oleju w niej ?170 ml to delikatnie mówiąc niewłaściwy poziom,ilość jego .A ma za zadanie m.in schładzanie sprężarki.
  • Odpowiedz

Robert2013

  2013-07-13, 12:53:31
Nowy użytkownik
#52
coolmaker1 napisał(a):Witam .Kolego Robercie ,taką w sumie ważną informację o parametrach wymienionej sprężarki podajesz dopiero w 45 poscie ?.Teraz już wiesz dlaczego się gotuje układ ? A sprawa ilości oleju w niej ?170 ml to delikatnie mówiąc niewłaściwy poziom,ilość jego .A ma za zadanie m.in schładzanie sprężarki.

Niestety dopiero po 45 postach zauważyłem różnicę a właściwie to ponieważ stara sprężarka została mi na ogrodzie po naprawie to tylko dlatego doszedłem do tego że ma inne oznaczenia. Ale skoro expert z serwisu mówił że będzie OK to mu wierzyłem.
Tknęło mnie dopiero jak zaczęły się problemy. Dlatego opisuje sprawę.

Wracając do tematu OLEJU
Niewłaściwy a tak dokładniej ?
Ile tego oleju powinno być ? Nie ma podanej ilości w specyfikacji kompresora na stronie Samsunga.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-13, 12:59:58 przez Robert2013.)
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2013-07-13, 13:43:44
Zaawansowany użytkownik
#53
Witam.Nie szukałem dokładnie ,ale tej wielkości sprężarka hula na ok 300ml,lecz mogę się mylić ,wiec się scisle nie sugeruj ,może ktoś dokładni podpowie.
  • Odpowiedz

Robert2013

  2013-07-13, 14:40:41
Nowy użytkownik
#54
coolmaker1 napisał(a):Witam.Nie szukałem dokładnie ,ale tej wielkości sprężarka hula na ok 300ml,lecz mogę się mylić ,wiec się scisle nie sugeruj ,może ktoś dokładni podpowie.

Dzięki za podpowiedz , pozostaje tylko przekopać internet. Napisze do producenta i pomocy technicznej. Ale jak ktoś wie to będę wdzięczny za informację.
W modelu który powinien być zamontowany powinno być 235 +-10cc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-13, 15:05:22 przez Robert2013.)
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2013-07-14, 06:30:11
Zaawansowany użytkownik
#55
Witam. Sprężarka taka jak twoja zdemontowana ,wydaje mi się ,że tez skośnooka, ma 10 cc.Zobacz jaka ilość oleju jest dedykowana do niej. LBP- R 600a
http://www.airmovent.com/pdf/AT0138_1com...sheet.pdf.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2013-07-14, 06:50:58
Zaawansowany użytkownik
#56
Sorry, poszło na PM.
  • Odpowiedz

Robert2013

  2013-07-14, 19:38:39
Nowy użytkownik
#57
coolmaker1 napisał(a):Sorry, poszło na PM.

dzuięki z tego wynika że powinno być 240cc
Na wszelki wypadek napisałem do producenta o podanie właściwej pojemności.

Opanuję sytuacje chyba.
Studiuję właśnie instrukcję urządzenia.

[Obrazek: b6bx.jpg]

W tym przypadku nie ma mowy o jakiejś pomyłce przy napełnianiu czynnika.

Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2013-07-14, 23:02:21
Zaawansowany użytkownik
#58
Witam . Pogubiłeś się troszkę .Twoja stara spreżarka mająca 10cm3 powinna mieć ok 450ml oleju .
  • Odpowiedz

Robert2013

  2013-07-15, 22:34:25
Nowy użytkownik
#59
coolmaker1 napisał(a):Witam . Pogubiłeś się troszkę .Twoja stara spreżarka mająca 10cm3 powinna mieć ok 450ml oleju .

Moja stara mająca 10cc została pozbawiona pokrywy ( rozcięłem ją delikatnie po spawie. I napewno nie miała 450ml . Wylewać nie wylewałem i po rozcięciu miała 220ml. Wliczając jakieś ubytki itp. Max 240ml
Moge podesłać zdjęcia. Dlatego się zawiesiłem na tym problemie.
Wnioskuję że około 470-500 licząc że MTE 130,150,160 mają po 450 to i tak tylko gdybanie.
Zatem nie mam pojęcia ile tego oleju powinno być.
A odpowiedzi od skośnych jeszcze nie otrzymałem.
Szukam po necie ale jak narazie znalazłem sporo tylko nie to co trzeba.

Zaczekam jeszcze troche ale nadzieja gaśnie.
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa