Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU

5 Odpowiedzi, 8100 Wyświetleń

marcin_855

  2014-02-16, 15:30:39
Nowy użytkownik
#1
Witam!!
Mam centralkę VBW C-33062/13 (wymiennik krzyżowy, nagrzewnica elektryczna) urządzenie nie uruchamia się, pokazuje się błąd TEMP NAWIEWU co może powodować mi ten błąd?? co sprawdzić jak ja uruchomić?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-02-16, 17:06:11
Top użytkownik
#2
Do sprawdzenia żaluzja nawiewna czy jest otwarta-filttry nawiewne czy są drożne-Zabezieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylator nawiewny czy działa.Mało prawdopodobne co się rzadko zdarza to niewydajny wymiennik krzyżowy bo jakiś MCGAJWER wyciągnął kiedyś filtry nawiewne w centralce.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-16, 17:15:35 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

marcin_855

  2014-02-16, 18:11:28
Nowy użytkownik
#3
Żaluzja jest otwarta (odłączyłem siłownik), filtry drożne (nowe urządzenie, problem z tym błędem podczas pierwszego uruchomienia) wentylator uruchamia się na krótko ze stycznika, z wymiennikiem też ok, jak sprawdzić mogę zabezpieczenie nagrzewnicy? czy na ten błąd może mieć siłownik przepustnicy nawiewu? bo on mi nie kręci : /
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-02-16, 19:32:31
Top użytkownik
#4
Spróbuj zamienić żyły sterownicze na zabezpieczeniu termicznym.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

JarekM

  2014-02-18, 09:40:54
Nowy użytkownik
#5
Witam
Nie lubię VBW ale sprawdź tzw ścieżkę bezpieczeństw czyli czy masz pozamykane presostaty i termik Jedynie kontrola sprężu na nawiewie jest otwarta(presostat) i zamyka się po włączeniu wentylatora nawiewu.Wydaje mi się jednak że to będzie czujnik temperatury nawiewu Sprawdź jaką ma wartość w omach czujnik wg katalogu(nie wiem jaki jest wstawiony)i czy jest prawidłowo podłączony Powodzenia
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.