Agregat w drukarni?

10 Odpowiedzi, 8004 Wyświetleń

miezala5

  2013-11-27, 17:44:46
Top użytkownik
#1
Jak w temacie.Schładza glikol na wymienniku płytowym do 8-9C
R134
LP 1,8-2bar
hP - 5bar - na wyjsciu ze zbiornika - nie wiem czy mam dobry manometr bo jak odkręcam wężyk to idzie ciecz
no ale układ nie schładza glikolu!!!
Strasznie cięzki dostęp do TZR i wziernika ale tłoczna gorąca - LP w normie!
Nie widze wziernika ale jestem pewny ze ze skraplacza idzie ciecz! Tylko czemu na zbiorniku HP - 5bar?
podpowiedzcie bo sie pogubilem!
Sprezarka hermetyk!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-11-27, 17:59:56
Top użytkownik
#2
Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-11-27, 18:09:17
Top użytkownik
#3
klimatolog napisał(a):Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego.
Ciśnienia skrajnie niskie które mogą sugerować zakamieniały wymiennik-brak zysków ciepła niejednokrotnie informując firmę serwisową że maszyna jedna poszła do lamusa a w tedy zadziała urządzenie zabezpieczające przed niskim ciśnieniem wymiennika płytowego?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mister

  2013-11-27, 18:31:56
Zaawansowany użytkownik
#4
tłoczna gorąca a hp 5 bar ?? bak odbioru ciepła = niskie odparowanie . dlaczego podajecie ciśnienie odparowania a nie temperaturę przecież było by łatwiej.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-11-27, 19:44:38
Top użytkownik
#5
mister te podane ciśnienia sugerują brak odbioru ciepła.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mister

  2013-11-27, 20:11:00
Zaawansowany użytkownik
#6
na pewno nie ciśnienie ssania
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-11-27, 20:14:57
Top użytkownik
#7
mister napisał(a):na pewno nie ciśnienie ssania
Napewno to będziemy martwi.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

miezala5

  2013-11-27, 21:13:02
Top użytkownik
#8
Dzięki,dzięki myśle o wymienniku!
Nie powinno mi zalewać sprężarki jak nie mam odbioru w wymenniku?
Wartość LP 1,8-2bar dla R134 w tym układzie jest do przyjęcia!
Jeżeli np trzyma TZR to co sie dzieje w układzie?LP idzie b.nisko!
Dzieki za podpowiedzi!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

miezala5

  2013-11-27, 21:18:30
Top użytkownik
#9
klimatolog napisał(a):Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego.

o.k temperature zmierze!
Drukarz mówi że glikol przepływa ale ma 23C zamiast 7-9C!!!
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-11-29, 21:42:12
Top użytkownik
#10
Proponuję dla tych kórzy sądzą że zmniejszenie dyszy powoduje zmniejszenie odparowania fajny program doboru kapilary dostępny do sciągnięcia ze strony Danfoos?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-11-29, 21:45:52 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.