Wymiana sprężarki Copeland

7 Odpowiedzi, 10944 Wyświetleń

Gokou

  2013-12-12, 09:40:23
Nowy użytkownik
#1
Witam kolegów i proszę o poradę

Przymierzam się do wymiany sprężarki Copeland w agregacie skraplającym York (zdiagnozowano uszkodzenie elektryczne, wyrzuca bezpieczniki) model sprężarki to ZR11M3E-TWD-570 urządzenie chodziło wcześniej na r-22, następnie na M059(R417a).

Z tego co znalazłem w sklepach dobrałem sprężarkę Copeland ZR108K*E-TFD-550 i taką zamierzam zainstalować.
Co do przeprowadzenia operacji wymiany sprężarki to będę wykonywał.
- odzyskanie czynnika z instalacji
- wylutowanie sprężarki
- sprawdzenie zakwaszenia oleju (jeżeli będzie OK to przedmucham tylko instalacje azotem, jeżeli nie to właśnie nie wiem płukać pro-flushem czy zamontować filtry i to wystarczy??)
- wlutowanie nowej sprężarki pod osłoną azotem
- wykonanie próżni
-napełnienie nowym czynnikiem M059(R417a)

Jako, że jest to moja pierwsza wymiana tak dużej sprężarki proszę o podpowiedzi .
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-12-15, 18:56:58
Top użytkownik
#2
Wymień stycznik.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-12-19, 06:51:37
Top użytkownik
#3
wymień przed czy po wymianie sprężarki ? .
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-12-19, 17:30:38
Zaawansowany użytkownik
#4
Przed pierwszym użyciem >> wstrząsnąć << ( sprężarką oczywiście ).
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-12-28, 22:34:03
Top użytkownik
#5
barbie napisał(a):wymień przed czy po wymianie sprężarki ? .
Ciekawe pytanie laika?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

JarekM

  2014-01-17, 13:13:43
Nowy użytkownik
#6
a próba ciśnieniowa?
  • Odpowiedz

coldtherm

  2014-01-17, 20:44:41
Użytkownik
#7
polecam sprężarki
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa