Zrównoważenie sieci wentylacyjnej

8 Odpowiedzi, 8341 Wyświetleń

nazwasmak12

  2014-01-20, 19:54:48
Nowy użytkownik
#1
Witam, piszę pracę przejściową
Zaprojektowałem system VAV, przed każdą strefą klimatyzacyjną jest regulator przepływu. Obliczyłem spadek ciśnienia w przewodzie magistralnym.
W jaki sposób mogę taką sieć zrównoważyć ? Czy jest to konieczne skoro zainstalowałem regulatory przepływu, oraz skrzynki rozprężne ? Proszę o odpowiedź - zgłupiałem ...
  • Odpowiedz

Shitashii

  2014-01-20, 21:48:37
Moderator
#2
Wentylator napędzasz falownikiem sterowanym z presostatu różnicowego.
O to chodzi? Utrzymujesz ciśnienie w magistrali.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

nazwasmak12

  2014-01-20, 22:24:24
Nowy użytkownik
#3
Więc na spadek ciśnienia w najniekorzystniejszym przewodzie dobieram wentylator i ma śmigać? Nie ucieknie mi powietrze tam gdzie są najmniejsze opory ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2014-01-21, 13:37:36
Moderator
#4
Ciśnienie / ilość powietrza w Twoim VAV zapewnia jakaś centrala wentylacyjna, tak? Więc jest tam wentylator i to tym właśnie wentylatorem musisz sterować.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

bxz

  2014-01-21, 17:46:02
Zaawansowany użytkownik
#5
Shitashii napisał(a):Wentylator napędzasz falownikiem sterowanym z presostatu różnicowego.
O to chodzi? Utrzymujesz ciśnienie w magistrali.
Dokładnie, ale nie różnicowego a elektronicznego z wyjściem analogowym...

nazwasmak12 napisał(a):Więc na spadek ciśnienia w najniekorzystniejszym przewodzie dobieram wentylator i ma śmigać? Nie ucieknie mi powietrze tam gdzie są najmniejsze opory ?
Tak. Zrozum jak działa zawór VAV, a zrozumiesz...
NO
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-01-21, 19:39:26
Top użytkownik
#6
Piszecie o tym samym a w ogóle się nie rozumiecie. bxz a elektronika nie może sterować różnicą ciśnień?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

bxz

  2014-01-21, 22:24:01
Zaawansowany użytkownik
#7
bxz napisał(a):elektronicznego z wyjściem analogowym...
przetwornik ciśnienia z sygnałem analogowym, gościu malinowy...
NO
  • Odpowiedz

nazwasmak12

  2014-01-23, 00:30:28
Nowy użytkownik
#8
Dziękuje za odpowiedzi, przepraszam jeśli pytanie nie trzymało poziomu, ale dopiero się uczę i sama teoria nie jest mi w stanie wszystkiego wytłumaczyć.
Generalnie właśnie po to dobierałem regulatory VAV w instalacji ze zmiennym wydatkiem, i CAV w wentylacji abym nie musiał równoważyć instalacji, aby panować nad przepływem powietrza Smile
Zamotałem się przez chwilkę, ale już rozumiem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-23, 00:31:32 przez nazwasmak12.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.