Witam
Panowie może ktoś wie jak wyłączyć odczyt przetwornika ciśnienia ssania.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2014-05-19, 17:36:00
Moderator
#2
Nie da sie a jaki masz problem?
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2014-05-19, 18:28:40
Użytkownik
#3
Problem polega na tym że przetwornik przekłamuje o 0.8bara to sporo podczas pracy agregatu na manometrach 1.6 bara odczyt na wyświetlaczu z przetwornika 0,8 bara czy jest możliwośc kalibracji przetwornika?
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2014-05-19, 18:30:20
Użytkownik
#4
Radek jeszcze jedno masz może program i przewód do obsługi agregatów Carrier chętnie kupię?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2014-05-20, 20:44:52
Moderator
#5
Kabel mozna zrobic samemu a ten program to jedyna rzecz ktorej nie udostepniam.
Co do kalibracji nie ma takiej opcji, jedynie wymiana na nowy ale tez nie ma pewnosci ze bedzie własciwie wskazywał natomiast takim czyms bym sie nie przejmował bo awarie wyswietli dopiero jak pokarze -0,2Bar
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2014-05-21, 06:12:46
Użytkownik
#6
No właśnie temperatura w zabudowie -18 wskazania przetwornika 0.1bar na manometrach 1.3bara może być kłopot jak klient zjedzie jeszcze z temperaturą.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2014-05-21, 21:16:01
Moderator
#7
Wymien wentylek ktory siedzi pod przetwornikiem, moze on powoduje słaby przepływ czynnika i co za tym idzie niewłasciwe wskazania.
  • Odpowiedz

wenon

  2014-06-23, 07:49:37
Moderator
#8
a co pokazuje przetwornik jak go wykręcisz. powinien pokazywać około 0bar +,- 0,1bara
teoretycznie jest możliwość kalibracji ale czy działa w praktyce, jak bedę miał chwilę i nie zapomnę to sprawdzę.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa